变压器变比计算
2个回答
展开全部
这是一台升压变压器.
至于变比,那就要看你选择哪一个接头(高压侧)
例如,你选择了121000v,那么,变比就是:
n1/n2=u1/u2=121000/10500=11.5
n1,n2表示变压器的原副线圈的匝数
至于变比,那就要看你选择哪一个接头(高压侧)
例如,你选择了121000v,那么,变比就是:
n1/n2=u1/u2=121000/10500=11.5
n1,n2表示变压器的原副线圈的匝数

2024-10-23 广告
变压器变比是变压器变压比的简称。 定义:变比指电压比或电流比,是变换电压或电流的设备,一次绕组与二次绕组之间的电压或电流比。在变压器中,一次侧电动势E1与二次侧E2之比称为变压器的变比,用k表示,即k=E1/E2 。 变压器原绕组和变...
点击进入详情页
本回答由东莞市宝品精密仪器有限公司_提供
展开全部
1、大家所说的25是变压器输出线电压之比,10000/400=25。
2、但在变压器绕组设计时的考虑,就不一样了。所以这台变压器的高低压绕组的真正匝数之比,要考虑他们的接线方式。高压是D接,相电压等于线电压=10000V。而低压是y接,相电压是线电压的根号三分之一。也就低压的相电压为400/1.732=231V。
3、所以这台变压器在制造时的高低压线圈的匝数比为10000/231=43.3。43.3是这样来的,也是你在取高低压线圈实际匝数时的比例。
4、如果高压也是Y接,那么他们的匝数比就是25了。
