多台s7-200 PLC如何实现以太网通讯

各位师傅多台s7-200PLC如何实现以太网通讯,如有3台224CPU以及3台CP243-1,那么要实现通信,2台配置为客户机1台配置为服务器这样对吗?3台数据进行交换是... 各位师傅多台s7-200 PLC如何实现以太网通讯,如有3台224CPU以及3台CP243-1,那么要实现通信,2台配置为客户机1台配置为服务器这样对吗?3台数据进行交换是不是通过服务器进行交换的。 展开
 我来答
行空天
推荐于2018-04-13 · TA获得超过4万个赞
知道大有可为答主
回答量:4111
采纳率:50%
帮助的人:1845万
展开全部
用以太网,可以规定3太PLC里其中的任一台或任两台为主站,剩下的为从站。
可以是2台配置为客户机1台配置为服务器,或1台配置为客户机2台配置为服务器。
数据交换不需要通过服务器,直接服务器和客户机读取
fuerdianchang
2011-08-24 · TA获得超过7910个赞
知道大有可为答主
回答量:3450
采纳率:37%
帮助的人:1162万
展开全部
以太网不用的,它是对等网,任意一台Plc都可以通过设定的ip地址采集任意一台plc的数据。
追问
不太明白,难道都做成客户端吗
追答
都是客户端,也都是服务器。就是对等的。相当于同一级别的人,相当于3个成绩差不多的同学。
本回答被提问者采纳