车间500KW满载耗电,配电房到车间150米,要用多大的铜电缆

 我来答
wps19781226
2011-08-27 · TA获得超过1460个赞
知道小有建树答主
回答量:1003
采纳率:0%
帮助的人:51.8万
展开全部
要两条300的电缆并起来用,考虑到环境温度的影响,如果你用240的一定会发热的,电缆寿命会大大降低的。但你是五条线,每条100KW,你就可以用70平,但95平的更保险,用95的五条也就475平方,还是比300的两条线要省的,而且电缆截面越小截流量越大,成本是降低了很多。

这么大功率,150米长度不用考虑压降的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
徐州雷顿
2011-08-27 · TA获得超过2499个赞
知道小有建树答主
回答量:401
采纳率:100%
帮助的人:543万
展开全部
1、根据负载计算出电流:额定功率=额定电压*根号3*额定电流*功率因数
额定电流Ie=额定功率P/(额定电压U*根号3*功率因数 )
即Ie=500/(0,4*1.732*0.8)=902.5A 一般功率因数选择为0,8
或按380V三相负荷情况下经验算法:额定电流为额定功率的2倍,即为500*2=1000A
2、根据电流选电缆,在选择电缆线的最大载流量要大于额定电流一个等级。根据你的电流和电缆长度的压降只能只能选择单芯铜电缆,因为3+1的最大是300mm²。
下面给你说下单芯电缆的载流量和压降:
1、压降:单芯YJV型500mm²是0.19V/m;
2、载流量:500mm²品字排列是860A,一字排列是1080A,
600mm²品字排列是990A,一字排列是1280A,
也就是说你最小选择也是YJV-0.6/1-1*600,这还的电缆走电缆桥架的数据,如果走电缆沟要更大。这种情况你有没考虑:
1、这500KW负荷是计算总负荷还是实际负荷,有没考虑同期性?
2、这种情况你可以采取从配电室分几路过来,这样可以减小电缆的线径,也好施工啊!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
assassess
2011-08-26
知道答主
回答量:36
采纳率:0%
帮助的人:10.5万
展开全部
500KW是总的标称负荷吗?负荷率是多少?240的铜电缆载流量大约400A,两根并联可以满足要求。如果负荷率低,如0.4-0.6,可以考虑选用185的电缆。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
aerfagama
2011-08-26 · TA获得超过441个赞
知道小有建树答主
回答量:334
采纳率:0%
帮助的人:315万
展开全部
与长度无关,你们的电压是多少啊,什么车间用这么大的功率啊
更多追问追答
追问
是几条的生产线,每条有100KW。还有空压机和照明等
追答
恩,那你们用的电压是多大的,3kv? 380V?
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答