请问ULN2003控制继电器正极该怎么接
我想用3-8译码器的低电平输出通过uln2003后,高电平控制继电器线圈的正极,继电器为G6S-2,+5V控制。这样可以控制多个继电器的导通,请问可以这样实现吗?我在20...
我想用3-8译码器的低电平输出通过uln2003后,高电平控制继电器线圈的正极,继电器为G6S-2,+5V控制。这样可以控制多个继电器的导通,请问可以这样实现吗? 我在2003的一脚输入,16脚输出端上拉了50欧的电阻,接到继电器的正极,负极常接地,可以达到效果,但是电阻的功耗太大。但如果上拉10K的电阻,继电器不能工作。 是否这样接有问题,麻烦高手帮帮忙,谢谢! 因为译码器是低电平有效,我为了译码选择后直接通过2003就可以控制继电器,不然的话需要在译码器后加接反相器了,觉得麻烦。不知道是不是有高电平有效的3-8译码器,或者是和2003功能一样但不是反相输出的驱动器呢,望高手指点,谢谢。
展开
展开全部
uln2003是一个非门电路,包含7个单元,但独每个单元驱动电流可达350ma.资料的最后有引用电路,9脚可以悬空。
比如1脚输入,16脚输出,你的负载接在vcc与16脚之间,不用9脚。
因为驱动继电器最好加个二极管保护继电器线圈,用2003驱动继电器的好处是可以省略掉那个二极管了,将com接到你的继电器电源端就好了.
比如1脚输入,16脚输出,你的负载接在vcc与16脚之间,不用9脚。
因为驱动继电器最好加个二极管保护继电器线圈,用2003驱动继电器的好处是可以省略掉那个二极管了,将com接到你的继电器电源端就好了.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
北京希曼顿机电设备有限公司
2023-08-25 广告
2023-08-25 广告
作为北京希曼顿机电设备有限公司的工作人员,我认为质量好的固态继电器有以下几种:1. 快速熔断器式固态继电器:这种继电器采用快速熔断器作为输出器件,具有响应速度快、控制精度高、负载能力强等优点。2. 光电耦合器式固态继电器:这种继电器采用光电...