10万级洁净车间标准什么意思?

 我来答
教育自在人心
高能答主

2021-09-30 · 教育的意义在于教育本身,挺好的
教育自在人心
采纳数:286 获赞数:73080

向TA提问 私信TA
展开全部

10万级净化车间标准是洁净室换气次数,十万级洁净室换气次数不小于15次/h。万级洁净室换气次数不小于25次/h。千级洁净室换气次数不小于50次/h。

净化车间洁净度级别:百级>千级>万级>十万级>三十万级也就是说值越小,净化级别就越高。洁净度越高造价就越高。

10万级洁净车间注意事项

10万级净化车间的设备、仪器等要定期进行检查,一些特殊设备要求做到无尘处理,防止使用效率的降低。

10万级净化车间要求洁净度应始终维持在洁净度状态,要求除相关工作人员进出外,其他人员不得入内。

进入10万级净化车间洁净区之前,不能快速且大步行走,避免造成二次污染,且定期清洁卫生。

双佳净化
2023-10-27 · 超过27用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:116
采纳率:100%
帮助的人:2.9万
展开全部
10万级洁净车间的标准通常是指在车间内每立方米的空气中,大于或等于0.5微米的颗粒数应少于10万颗,并且车间内的温度、湿度、压力、噪声等参数也应符合相应的规定。
具体来说,10万级洁净车间的标准通常包括以下方面:
1. 洁净度:车间内空气中颗粒物浓度应符合国家相关标准,例如对于大于或等于0.5微米的颗粒物,每立方米空气中的颗粒物数量应少于10万颗。
2. 温度和湿度:车间的温度和湿度应保持稳定,通常温度控制在20-24℃之间,相对湿度控制在40%-60%之间。
3. 压力:车间内的压力应略高于外部环境压力,以防止外界污染进入车间内部。
4. 噪声:车间的噪声应控制在一定范围内,以保证工作人员的听力健康和工作效率。
5. 照明:车间内的照明应足够明亮,没有眩光和阴影等问题,以保证工作人员能够清晰地看到工作对象。
6. 通风:车间内应配备合理的通风系统,以保证空气流通和防止空气中细菌和病毒的积累。
7. 卫生设施:车间内应配备必要的卫生设施,例如洗手间、消毒间等,以保证工作人员的卫生安全。
8. 工作台和座椅:工作台和座椅的高度和角度应符合人体工程学原理,以保证工作人员的舒适度和工作效率。
总之,10万级洁净车间的标准是一种严格的卫生和安全要求,旨在确保车间内部的空气质量、环境参数等都符合规定,以保障工作人员的身体健康和工作效率。同时,这样的标准也有助于提高产品的质量和稳定性。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
昊锐无尘车间净化工程
2022-01-05 · 超过12用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:21
采纳率:0%
帮助的人:7922
展开全部

     很多业主朋友们在计划建造无尘车间、洁净厂房、GMP厂房、洁净手术室、洁净实验室时,对净化等级是有要求的,但却对选择哪种净化等级往往犯了难,经常向昊锐净化机电设计团队询问各种洁净等级的标准和区别,以及自身项目最适合的洁净等级。作为专业净化公司的设计师今天就向读者详细介绍通常业主们选择最多的一种洁净等级,那就是10万级无尘车间\十万级洁净车间\十万级净化车间。说到十万级净化车间、10万级无尘车间,大家都会问到,十万级净化车间标准是什么?10万级无尘车间标准是什么?十万级洁净车间标准是什么?

      第一、净化原理

净化原理:气流→初效净化→加湿段→加热段→表冷段→中效净化→风机送风→管道→高效净化风口→吹入房间→带走尘埃细菌等颗粒 → 回风百叶窗→初效净化 重复以上过程,即可达到净化目的。

      第二、常见的净化级别    

净化车间洁净度级别:百级(100)>千级(1000)>万级(10000)>十万级(100000)>三十万级(300000),数值越小,净化级别越高。净化级别越高,造价就越高。

无尘车间的净化洁净度根据生产工艺、产品标准、投资成本等因素综合考虑,合适就好。行业内一般没有百万级这个说法,要不就是百级、千级、万级、十万级,超过三十万级以上基本上就不算是净化车间、无尘车间。 

10万级净化车间标准

     第三、从换气次数来定义10万级净化车间标准

1、十万级洁净室换气次数不小于15次/h、十万级≥15次/小时;完全换气后空气净化时间不超过40分钟。

2、万级洁净室换气次数不小于25次/h、万级≥25次/小时;完全换气后空气净化时间不超过30分钟。

3、千级洁净室换气次数不小于50次/h、千级≥50次/小时;完全换气后空气净化时间不超过20分钟。

十万级净化就是靠洁净的气流不断稀释室内的空气,将室内的污染逐渐排出,来实现洁净效果。

     第四、从单位体积内微尘数量来定义10万级净化车间标准

十万级净化车间微尘最大允许数是:大或等于0.5微米的粒子数,每立方米内不得超过3500000个;大或等于5微米的粒子数,每立方米内不得超过20000个。

     第五、从微生物最大允许数量来定义10万级净化车间标准

十万级净化车间微生物最大允许数是:浮游菌数不超过500个每立方米;沉降菌数不超过10个每培养皿。

     第六、从压差角度来定义10万级净化车间标准

十万级净化车间压差:相同洁净度等级的净化车间区域压差保持一致,对于不同洁净等级的相邻净化车间之间压差要≥5Pa,十万级净化车间与非净化车间之间要≥10Pa。

     第七、从温度、湿度来定义10万级净化车间标准

10万级净化车间对温度、湿度无特殊要求时,以穿着洁净服不产生舒适感为宜,温度一般控制在秋冬季20~22℃;春夏季24~26℃;波动±2℃。秋冬季洁净车间空气湿度控制在30-50%,春夏季洁净车间空气湿度控制在50-70%。

      第八、从噪声控制角度来定义10万级净化车间标准

动态测试时,10万级净化车间标准的噪声级不应超过70分贝A;静态测试时,10万级净化车间标准的噪声级不宜大于60分贝A。

参考资料:10万级净化车间标准

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式