0.75KW电机电流有多大

我想问一下只在知道额定功率和电压的情况下,计算三相电机电流怎么算啊,希望高人给指点迷津,谢谢... 我想问一下只在知道额定功率和电压的情况下,计算三相电机电流怎么算啊,希望高人给指点迷津,谢谢 展开
 我来答
眉间雪8087
高粉答主

2019-08-12 · 在认清自己的同时,来认知世界。
眉间雪8087
采纳数:154 获赞数:483868

向TA提问 私信TA
展开全部

1、若是三相的额定电流在1.5A左右。

2、若是单相电机额定电流在4.5A左右。

要输送电能,线路中就要有电流流过,线路通过的电流越大,输送的电功率就越多。载流量,就是指线路导线所输送的电流量。

具体每种规格的导线允许的最大载流量,国家规范有规定。运用时,负载所要求的最大负载电流,必须小于导线在空气中的长期允许载流量。例如:25平方毫米的铜芯线,在空气中的长期允许载流量为105A,当主设备运行时,运行电流就只能小于或等于105A,决不能大于105A。

扩展资料

载流量的估算口诀有以下:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。

从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线。

其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。

当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

穿管二根,载流量按八折计算;穿管三根,载流量按七折计算;穿管四根,载流量按六折计算。

参考资料来源:百度百科-导线载流量

参考资料来源:百度百科-载流量

参考资料来源:百度百科-电机

hany0720
推荐于2018-02-24 · TA获得超过3771个赞
知道小有建树答主
回答量:2370
采纳率:33%
帮助的人:436万
展开全部
0.75KW电机要看你的转速是多少?
I=P/1.732U*COSφη
φ为功率因数--------0.75KW电机为0.6左右
η电机效率----------0.75KW电机为0.8左右
你的电机大概在2.2A左右。

垂直进给电机:0.75Kw/380V/2A
切入进给电机:0.75Kw/380V/2A
旋转进给电机:0.75Kw/380V/2A
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
华昊英Y3
2007-07-22 · TA获得超过274个赞
知道答主
回答量:150
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
750/(380*1.732*cosα)=
cosα是由你的电机功率因素决定的,一般取0.9左右
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
墨渍
2007-07-22 · TA获得超过2167个赞
知道大有可为答主
回答量:3442
采纳率:20%
帮助的人:931万
展开全部
应该是0.75/380*1.414吧
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
Arthurkiller
2007-07-24 · TA获得超过238个赞
知道小有建树答主
回答量:286
采纳率:0%
帮助的人:152万
展开全部
垂直进给电机:0.75Kw/380V/2A
切入进给电机:0.75Kw/380V/2A
旋转进给电机:0.75Kw/380V/2A
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起