三相功率因数补偿在0.95以上,或不平衡电流在变压器额定电流的10%以外,以此为标准可视为三相电流不平衡。

计算公式如下:

1、(最大电流-最小电流)/最大电流

2、MAX(相电流-三相平均电流)/三相平均电流

实例说明:比如三相电流分别为IA=9AIB=8AIC=4A,则三相平均电流为7A。

相电流-三相平均电流分别为2A1A3A,取差值最大那个。

故MAX(相电流-三相平均电流)=3A,所以三相电流不平衡度=3/7

扩展资料:

不平衡造成原因:电压波动,造成电压不平衡,三相电流不平衡。三相,单相负载不平衡,造成三相电流不平衡。相与相之间短路,相与零线短路,都会造成三相电压,电流不平衡。

由不对称负荷引起的电网三相不平衡可以采取的解决办法:

1、将不对称负荷分散接在不同的供电点,以减少集中连接造成不平衡度严重超标的问题。

2、使用交叉换相等办法使不对称负荷合理分配到各相,尽量使其平衡化。

3、加大负荷接入点的短路容量,如改变网络或提高供电电压级别提高系统承受不平衡负荷的能力。

4、装设平衡装置。简要列出以上几种解决三相电压或电流不平衡对电网及电能质量危害的技术措施。