根据民用建筑电气规范要求,高层建筑必须采用防侧击雷措施。那么,高层建筑的防雷设计是怎样的?下面是建筑网带来的关于高层建筑防雷设计的内容介绍以供参考。
防雷措施
一般大气中雷云距离地面高度大约100~300m时,地面感应异性电荷易于在建筑物的突出部位集中,大多数高层建筑已接近雷云之中,受雷击的可能性大,而且雷击也可能发生在建筑物侧面楼层。采用一般建筑物的避雷措施难于起到保护作用,针对高层建筑受雷击的特点,本工程采取了系统的防雷措施。
防直击雷
高层建筑按一类防雷设计。天面避雷装置采用传统的避雷装置即在天面四周敷设避雷带,中间敷设不大于5m×5m的网络。同时要将天面所有突出的金属部件均应与附近的避雷带可靠连接。接地装置距离被保护建筑物及其联系的金属物(如管道、电缆等)之间的距离大于3m。
防侧击雷
根据民用建筑电气规范要求,高层建筑必须采用防侧击雷措施。建筑层间设置避雷带、均压环,并与屋顶避雷网相连,通过引下线与接地装置连接。从距地30m高度起,每向上三层,再利用结构圈梁外侧两条主筋或在圈梁内敷设一条25mm×4mm的扁钢与引下线焊成一环形水平避雷带,以防止侧向雷击,并将金属栏杆及金属门窗等较大的金属物体与防雷装置连接。
关于均压和等电位体的连接
为了保证高层建筑物内部不产生反击和危险的接触电压和跨步电压,应当使建筑物的地面、墙板和金属管、线路都处于同一个电位。因此,高层建筑在各层的适当位置预埋与房屋结构内防雷导体相连的总等电位MEB连接板,以便于和接地主干线相连接。这有利于微电子设备防止雷电波的电磁脉冲干扰。防雷施工中,在建筑物伸缩缝、沉降缝和抗震缝等处做了防雷跨越导线,使整个高层建筑的金属部分形成一个等电位笼。
接地
变配电所内高低压系统按地,消防控制室的接地和建筑物的防雷接地采用共用接地装置。采用结构桩主筋、承台底板,地梁主筋经可靠焊接做自然接地装置,接地电阻不大于1n,正常情况下不带电的一切电气设备的金属外壳均应接地,要充分利用建筑物的结构钢筋和水管等金属管道进行等电位连接。
更多关于标书代写制作,提升中标率,点击底部客服免费咨询。
防雷措施
