高层防雷窗从几层做起
展开全部
只要是金属的,每层都要做。高层建筑基本都是二类,因此按最新规范,超过45m以上的建筑,其上部20%每两层做一圈均压环,也可以按老规范45m以上每两层做一圈均压环。
建筑物防雷设计规范属于中华人民共和国国家标准,自2011年10月1日起实施,其中第6.1.2条(款)等为强制性条文,必须严格执行。
介绍
第二类防雷建筑物,高度超过45m 的建筑物,除屋顶的外部防雷装置应符合本规范的规定外,尚应符合对水平突山外墙的物体,滚球半径45m 球体从屋顶周边接闪带外向地面垂直下降接触到突山外墙的物体时,应采取相应的防雷措施。
在建筑物上部占主20%并超过60m 的部位,各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体,应按屋顶上的保护措施处理。
展开全部
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
只要是金属的,每层都要做;高层建筑基本都是二类,因此按最新规范,超过45m以上的建筑,其上部20%每两层做一圈均压环,也可以按老规范45m以上每两层做一圈均压环。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一类30M,二类45M,三类60M
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一、第一类防雷建筑物,当建筑物高于30m 时,尚应采取下列防侧击的措施:
1)应从30m 起每隔不大于6m 沿建筑物四周设水平接闪带并应与引下线相连。
2)30m 及以上外墙t 的栏杆、门窗等较大的金属物应与防雷装置连接。
二、第二类防雷建筑物,高度超过45m 的建筑物,除屋顶的外部防雷装置应符合本规范的规定外,尚应符合下列规定:
1 对水平突山外墙的物体,滚球半径45m 球体从屋顶周边接闪带外向地面垂直下降接触到突山外墙的物体时,应采取相应的防雷措施。
2 高于60m 的建筑物,其上部占高度20% 并超过60m 的部位应防侧击,防侧击应符合下列规定:
1)在建筑物上部占主20%并超过60m 的部位,各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体,应按屋顶上的保护措施处理。
2) 在建筑物上部占高度2o%并超过60m 的部位,布置接闪器应符合对本类防雷建筑物的要求,接闪器)任重点布置在墙角、边缘和显著突出的物体上。
