高层防雷窗从几层做起

 我来答
聊娱乐的吃瓜群众
高能答主

2021-09-26 · 真正的娱乐是应着真正的工作要求而发生的。
聊娱乐的吃瓜群众
采纳数:1654 获赞数:86428

向TA提问 私信TA
展开全部

只要是金属的,每层都要做。高层建筑基本都是二类,因此按最新规范,超过45m以上的建筑,其上部20%每两层做一圈均压环,也可以按老规范45m以上每两层做一圈均压环。

建筑物防雷设计规范属于中华人民共和国国家标准,自2011年10月1日起实施,其中第6.1.2条(款)等为强制性条文,必须严格执行。

介绍

第二类防雷建筑物,高度超过45m 的建筑物,除屋顶的外部防雷装置应符合本规范的规定外,尚应符合对水平突山外墙的物体,滚球半径45m 球体从屋顶周边接闪带外向地面垂直下降接触到突山外墙的物体时,应采取相应的防雷措施。

在建筑物上部占主20%并超过60m 的部位,各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体,应按屋顶上的保护措施处理。

小张文案素材
2021-09-23 · 专注生活日常、生活百科等小知识
小张文案素材
采纳数:211 获赞数:165263

向TA提问 私信TA
展开全部

只要是金属的,每层都要做。

建筑物防雷设计规范属于中华人民共和国国家标准,自2011年10月1日起实施,其中第6.1.2条(款)等为强制性条文,必须严格执行。

防雷建筑

一、省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。

二、预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.3。

三、预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。

四、预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物。

五、根据雷击后对工业生产的影响及产生的后果,并结合当地气象、地形、地质及周围环境等因素,确定需要防雷的21区、22区、23区火灾危险环境。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
840830764
2015-01-29 · TA获得超过1009个赞
知道小有建树答主
回答量:680
采纳率:85%
帮助的人:214万
展开全部
只要是金属的,每层都要做;高层建筑基本都是二类,因此按最新规范,超过45m以上的建筑,其上部20%每两层做一圈均压环,也可以按老规范45m以上每两层做一圈均压环。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
行空FXJ
2015-01-26 · TA获得超过996个赞
知道小有建树答主
回答量:1575
采纳率:90%
帮助的人:388万
展开全部
一类30M,二类45M,三类60M
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zjhzlyl
推荐于2017-09-18 · TA获得超过2.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:94%
帮助的人:2256万
展开全部
一、第一类防雷建筑物,当建筑物高于30m 时,尚应采取下列防侧击的措施:
1)应从30m 起每隔不大于6m 沿建筑物四周设水平接闪带并应与引下线相连。
2)30m 及以上外墙t 的栏杆、门窗等较大的金属物应与防雷装置连接。
二、第二类防雷建筑物,高度超过45m 的建筑物,除屋顶的外部防雷装置应符合本规范的规定外,尚应符合下列规定:
1 对水平突山外墙的物体,滚球半径45m 球体从屋顶周边接闪带外向地面垂直下降接触到突山外墙的物体时,应采取相应的防雷措施。
2 高于60m 的建筑物,其上部占高度20% 并超过60m 的部位应防侧击,防侧击应符合下列规定:
1)在建筑物上部占主20%并超过60m 的部位,各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体,应按屋顶上的保护措施处理。
2) 在建筑物上部占高度2o%并超过60m 的部位,布置接闪器应符合对本类防雷建筑物的要求,接闪器)任重点布置在墙角、边缘和显著突出的物体上。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式