一类30M,二类45M,三类60M开始做; 做的话直接从建筑物的圈梁引出一根圆钢通过卡箍与金属栏杆连接。还不清楚去网上找图集02D501-2《等电位连结安装》上面有详细的做法
上海凯德防水
2024-03-11 广告
钢结构厂房窗户包边防水处理的费用是否昂贵,实际上取决于多个因素,包括窗户的大小、位置、所选防水材料的质量以及工程的复杂程度等。凯德防水涂料有限公司提供高质量的防水涂料和专业的施工服务,我们致力于为客户提供性价比最优的解决方案。虽然无法给出具... 点击进入详情页
本回答由上海凯德防水提供
傻傻的大青蛙
2012-05-14 · TA获得超过4542个赞
知道大有可为答主
回答量:2558
采纳率:50%
帮助的人:962万
展开全部
JGJ16—2008 民用建筑电气设计规范
建筑为第三类防雷建筑物考虑
11.4.3当建筑物高度超过60m时,应采取下列防侧击措施:
2.应将60m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物直接或通过预埋件与防雷装置相连。
建筑为第二类防雷建筑物考虑
11.3.3当建筑物高度超过45m时,应采取下列防侧击措施:
3.应将45m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大金属物直接或通过预埋件与防雷装置相连。