自动喷水灭火系统年度检测,关于末端试水装置检测操作步骤说法错误是( )。

A.现场查看末端试水装置阀门、压力表、试水接头及排水管等外观B.关闭末端试水装置,读取并记录其压力表数值;开启末端试水装置控制阀,待压力表指针晃动平稳后,读取并记录压力表... A.现场查看末端试水装置阀门、压力表、试水接头及排水管等外观
B.关闭末端试水装置,读取并记录其压力表数值;开启末端试水装置控制阀,待压力表指针晃动平稳后,读取并记录压力表数值
C.水泵自动启动3min后,读取并记录压力表数值,观察其变化情况
D.关闭末端试水装置,系统复位,恢复到工作状态
展开
考试资料网
2023-04-14 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:C
教材P220
①现场查看末端试水装置阀门、压力表、试水接头及排水管等外观。故A正确②关闭末端试水装置,读取并记录其压力裹数值。③开启末端试水装置控制阀,待压力表指针晃动平稳后,读取并记录压力表数值。故B正确;④水泵自动启动5min后,读取并记录压力表数值,观察其变化情况。故C错误;⑤关闭末端试水装置,系统复位,恢复到工作状态。故D正确。