关于施工现场临时用电的做法,正确的是( )。
A.总配电箱设置在靠近外电源处B.开关箱中作为末级保护的漏电保护器,其额定漏电动作时间为0.2sC.室外220V灯具距地面高度为2.8mD.现场施工电梯未设置避雷装置...
A.总配电箱设置在靠近外电源处
B.开关箱中作为末级保护的漏电保护器,其额定漏电动作时间为0.2s
C.室外220V灯具距地面高度为2.8m
D.现场施工电梯未设置避雷装置 展开
B.开关箱中作为末级保护的漏电保护器,其额定漏电动作时间为0.2s
C.室外220V灯具距地面高度为2.8m
D.现场施工电梯未设置避雷装置 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A
本题考查的是临时用电、用水管理。总配电箱(配电柜)要尽量靠近变压器或外电电源处,以便于电源的引入。选项A做法正确。在开关箱中作为末级保护的漏电保护器,额定漏电动作时间不应大于0.1s。选项B做法错误。室外220V灯具距地面不得低于3m,室内220V灯具距地面不得低于2.5m。选项C做法错误。现场金属架(照明灯架、塔吊、施工电梯等垂直提升装置、高大脚手架)和各种大型设施必须按规定装设避雷装置。选项D做法错误。
广州龙基输配电设备有限公司
2021-10-19 广告
2021-10-19 广告
(1)施工用电配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱,并按照“总-分-开”顺序作分级设置,并形成“三级配电”模式。 (2)施工用配电系统各配电箱、开关箱的安装位置要合理。总配电箱要尽量靠近变压器或外电源处,以便电源的引入。分配电箱应尽量安...