燃气管道严密性试验修正压力降计算起止时间怎么算,一小时还是24小时?

修正压力降计算公式中起始时间点间隔24小时还是1小时?... 修正压力降计算公式中起始时间点间隔24小时还是1小时? 展开
 我来答
泉州菱锐机电
2011-09-05 · TA获得超过228个赞
知道答主
回答量:173
采纳率:0%
帮助的人:180万
展开全部
燃气管道的气密性试验正常是8-24小时,压力升到固定值打压后开始计时,如压力下降较快,要到各个接头或焊缝处涂上肥皂水,看是否有泄漏现象。如没有在一定时间内下降的压力在规定值内,说明管道合格。
清诚声发射
2023-07-31 广告
阀门管道泄漏监测的原理有多种,其中一种常见的方法是利用介质摩擦破口产生的声波沿着材料表面传播被声传感器接收,然后通过对接收到的声波信号进行分析,判断管道、阀门泄漏状况。另外,还有一种方法是通过将两个传感器放置在泄漏管道、阀门或管壁的两端,利... 点击进入详情页
本回答由清诚声发射提供
zhonglijk
2011-09-12 · TA获得超过109个赞
知道答主
回答量:301
采纳率:0%
帮助的人:170万
展开全部
燃气管道的气密性试验正常是8-24小时,我们记录一般是1个小时记1次
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友5df4562
推荐于2017-11-24 · TA获得超过2626个赞
知道小有建树答主
回答量:969
采纳率:100%
帮助的人:435万
展开全部
24 h
《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33—2005,自2005年5月1日起实施
12.4.5 严密性试验稳压的持续时间应为 24 h ,每小时记录不应少于1次,当修正压力降小于133 Pa 为合格。修正压力降应按下式确定:
⊿P’=(H1+B1)-(H2+B2)(273+ t1)/(273+ t2) (12.4.5)
式中:——修正压力降(Pa);
H1、H2 —— 试验开始和结束时的压力计读数( Pa );
B1、B2 —— 试验开始和结束时的气压计读数( Pa );
t1、t2 —— 试验开始和结束时的管内介质温度( ℃ )。
12.4.6 所有未参加严密性试验的设备、仪表、管件,应在严密性试验合格后进行复位,然后按设计压力对系统升压,应采用发泡剂检查设备、仪表、管件及其与管道的连接处,不漏为合格。