建110kV或220kV变电站的优缺点
2个回答
展开全部
随着国家电网电压等级的不断升高,220kV变电站已逐渐成为配电中断成为可能。但是在110kV变电站与220kV及以上的变电站在综合自动化方面却有着质的区别。
从供电可靠性上,明显220kV及以上要高与110kV变电站,所以在一次接线方式上差别很大。根据工程的具体情况,110kV变电站明显简单。
在电气方面,110kV实现的是三相一次重合闸,(检压或检同期,两个有严格的区别)。220kV及以上的变电站要求实现综合重合闸,(检压或检同期)。在保护配置上,110kV及以下的只需要配置1套完整的保护,(包括线路和电气设备)220kV 及以上要求配置2套主保护,而且彼此独立。同一个厂家的2套不同保护或不同厂家的同一保护。目的是为了保证出现电气故障时,确保故障完全切除,来保证设备的安全。开关的操作方式不同。具体一些细节,我们可以进行讨论或参阅有关资料。
在通信方面:110kV及以上基本都属于单以太网结构,整套装置全部集中在主控制室。220kV及以上的都属于双网结构,采用分布安装的方式。尤其是规模比较大的变电站,设立专门的保护小室,主控制室与通信室相对独立,但都在主控制楼内。
以上说明仅为我个人意见,或许有好些不当之处,还希望有更多的专家或工程师与我进行讨论。争取把为需要帮助的同僚提供力所能及的帮助。
