![](https://iknow-base.cdn.bcebos.com/lxb/notice.png)
零线发热是怎么了
对于零线发热的原因我们要考虑零线发热的具体位置,比如说零线发热不是整条而是某个部位,那么就表示这个点的零线接触不良,可能要断了。零线是整条发热,而且零线和火线的大小相差很多的话,那么就是 零线用的太小了。
对于三相用电中的零线整条发热那就表示三相用电功率不平衡,导致零线的电流过大,才会出现发热。
扩展资料:
零火线的区分
为了使交流电有很方便的动力转换功能,通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫"零线"。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。
大地是良好的导体,地线通过深埋的电极与大地短路连接。市电的传输是以三相的方式,并有一根中性线,三相平衡时中性线的电流为零,俗称"零线",零线的另一个特点是与地线在系统总配电输入短接,电压差接近为零。三相电的三根相线与零线有220电压,会对人产生电击,俗称"火线"。
在电工学中,接入市电线路的交变电压为220伏特(简称伏,符号是V),其中的一根线接入大地,称其为“零线”,另一根线称其为火线。在电气工程中,通常称其为零线火线或一零一火。
入户的电路开关一般是将火线切断,并装有漏电保护器,以防人身触电事故发生。
一般情况下,地线不会漏电,而常见的有:两孔,三孔两种插座。一般情况下:在两孔中,左孔连的是零线,右孔连的是火线。而在三孔的插座中,上孔连的是地线,左孔是零线,右孔是火线。
火线,就是电路中输送电的电源线。
零线,主要应用于工作回路,从变压器中性点接地后引出主干线。(可以使用试电笔来判断哪一条是火线)。
参考资料:百度百科-零线
主要是零线电流过大经常使得零线发热严重 。
1、零线:三相电的星形接法将各相电源或负载的一端都接在一点上,这一点叫做中性点,可以将中性点引出作为中性线,形成三相四线制。也可不引出,形成三相三线制。三相电的三角形接法没有中性点,也不可引出中性线。
2.零线是整条发热的话,零线和火线的大小差很多,那就是零线用得太小了
3.零线是整条发热而且用的是三相电的话,三相用电功率不平衡也会导致零线过载发热
第一种很好发现。第二种可以用钳型万用表,卡主零线测量检查,零线电流是否有过大的情况?三相电烧断零线是很危险的。1、如果你的负载三相不平衡,零线电流过大可以重新分配负载。2、如果检查三相电流平衡,零线电流还是很大,那肯定是三次谐波造成需要滤波处理,可以安装广州叁思电气的零线电流消除器。零线电流消除率90%以上!彻底解决零线发热的安全问题。