我厂有两台1000KVA变压器,想要并列运行请教下有什么优缺点,有人说容量可增加百分之三十。

我厂用电负荷很大,两台要一起运行。两台要同时运行,我们这用电量很大的,不可以停掉任何一台。谢谢各位帮忙分析下。两台变压器是完全一样的变压器。... 我厂用电负荷很大,两台要一起运行。
两台要同时运行,我们这用电量很大的,不可以停掉任何一台。谢谢各位帮忙分析下。两台变压器是完全一样的变压器。
展开
 我来答
安庆地痞
2011-09-17 · 知道合伙人教育行家
安庆地痞
知道合伙人教育行家
采纳数:2707 获赞数:17189
1986年安徽工学院工业电气自动化专业毕业,工学学士,专业从事电力变压器研究开发30年,高级工程师。

向TA提问 私信TA
展开全部
变压器并联运行的优点:1。能提高供电的可靠性。如一台变压器坏了,还可以由另一台保证重 要负荷继续运行。
2。可以根据负荷的大小,随时调整投入并联运行的变压器台数,提高系统的运行效率。
3。减少总的备用容量。
缺点:1。对并联运行的要求比较严格。必须达到并联运行条件。
2。当阻抗电压相差较大时(10%以内),容量损失较大。

所以并不是你所说的能增加容量,实际上两台变压器的阻抗电压不可能完全相同,所以总容量肯定是要下降的,只是多少而已。
匿名用户
2011-09-17
展开全部
可以并列运行,但必须满足并列的基本条件,就是联接标号相同;变压器的电压比相等;变压器的阻抗电压uz%相等;相序相同(高压侧、低压侧),你的变压器容量没问题。这些条件达到,就可以并列运行。并列运行的变压器要注意观察两台变压器的电流分配情况,偏差不得超过30%。两台变压器的功率输出可以达到两台变压器容量的和。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
深挚且俊俏灬才俊3953
2011-09-21 · TA获得超过4.6万个赞
知道小有建树答主
回答量:2.1万
采纳率:8%
帮助的人:3407万
展开全部
同时分断高低压开关柜的隔离开关,可以一起运行,分别供电运行,不必并列运行。并列运行优点很少缺点狠多。增加容量无从说起。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
qskmka
2011-09-25 · TA获得超过2178个赞
知道大有可为答主
回答量:2874
采纳率:60%
帮助的人:1082万
展开全部
并列增容,解列节能,供电可靠,便于检修,
变压器的电压比相等,是联接组号相同;,路阻抗电压相同;相序相同
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
茂木早春耕V
2011-09-17 · TA获得超过2271个赞
知道小有建树答主
回答量:1658
采纳率:0%
帮助的人:1107万
展开全部
可以的,用电负荷高时并列运行,用电少时停用一台,以减少空损
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助