不同容量的变压器能否并联运行谢谢,
5个回答
展开全部
变压器并联运行的条件是:电压等级相同;接线组别相同;组抗相同。不同容量的变压器只要满足上述三个条件就能并联运行。
展开全部
可以
根据《电力变压器选用导则》GBT17468-2008中的规定
容量比在0.5~2之间
根据《电力变压器选用导则》GBT17468-2008中的规定
容量比在0.5~2之间
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
可以,改变平衡互感器比例,N1/N2=I2/I1即可。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1、不同容量的变压器是允许并列的,并列的基本条件只有三个,即变压比相同、接线组别相同、阻抗电压相近;
2、虽然并列不要求容量相同,但当并列的变压器阻抗电压不同时,二台变压器的负载会按阻抗电压的反比分担,当负荷比较大时,有可能引起容量小的过负荷烧毁,所以有些书上要求二台变压器容量比不要超过3:1;但我个人看,规程不重要,还是要看规程的本质,要经过计算才能得出是否能并列的结论。
2、虽然并列不要求容量相同,但当并列的变压器阻抗电压不同时,二台变压器的负载会按阻抗电压的反比分担,当负荷比较大时,有可能引起容量小的过负荷烧毁,所以有些书上要求二台变压器容量比不要超过3:1;但我个人看,规程不重要,还是要看规程的本质,要经过计算才能得出是否能并列的结论。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询