电流互感器接线注意事项有那几方面?

 我来答
大比特论坛
推荐于2018-04-19 · TA获得超过6413个赞
知道大有可为答主
回答量:6229
采纳率:83%
帮助的人:1513万
展开全部
主要注意下面七个方面:
  1)电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载串联。
  2)按被测电流大小,选择合适的变化,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故
  3)二次侧绝对不允许开路,因一旦开路,一次侧电流I1全部成为磁化电流,引起φm和E2骤增,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时,磁路过度饱和磁化后,使误差增大。电流互感器在正常工作时,二次侧近似于短路,若突然使其开路,则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波,因此二次侧绕组将在磁通过零时感应出很高的尖顶波,其值可达到数千甚至上万伏,危机工作人员的安全及仪表的绝缘性能。
  另外,二次侧开路使E2达几百伏,一旦触及造成触电事故。因此,电流互感器二次侧都备有短路开关,防止一次侧开路。如图l中K0,在使用过程中,二次侧一旦开路应马上撤掉电路负载,然后,再停车处理。一切处理好后方可再用。
  4)为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障录波等装置的需要,在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母联断路器、旁路断路器等回路中均设具有2~8个二次绕阻的电流互感器。对于大电流接地系统,一般按三相配置;对于小电流接地系统,依具体要求按二相或三相配置
  5)对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。例如:若有两组电流互感器,且位置允许时,应设在断路器两侧,使断路器处于交叉保护范围之中
  6)为了防止支柱式电流互感器套管闪络造成母线故障,电流互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧。
  7)为了减轻发电机内部故障时的损伤,用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧。为了便于分析和在发电机并入系统前发现内部故障,用于测量仪表的电流互感器宜装在发电机中性点侧。

如果你还有什么疑问的话,可以上大比特电子变压器网站跟大家一起讨论讨论。
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
电流互感器运行时,副边不允许开路。原因如下: 1、电流互感器一次被测电流磁势I1N1在铁芯产生磁通Φ1; 2、电流互感器二次测量仪表电流磁势I2N2在铁芯产生磁通Φ2; 3、电流互感器铁芯合磁通: Φ = Φ1 + Φ2; 4、因为Φ1、Φ... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
wangku2013
高粉答主

推荐于2016-10-10 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:9665
采纳率:86%
帮助的人:2289万
展开全部

  1,电流互感器接线注意事项有

  (1)额定电流(一次侧)应为线路正常运行时负载电流的1.0~1.3倍。

  (2)额定电压。应为0.5kV或0.66kV。

    (3)注意精度等级。若用于测量,应选用精度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0.5级。

  (4)根据需要确定变比与匝数。

  (5)型号规格选择。根据供电线路一次负荷电流确定变比后,再根据实际安装情况确定型号。

  (6)额定容量的选择。电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为25~100%二次额定容量。容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。

  2,电流互感器工作原理

  电流互感器起到变流和电气隔离作用。便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流,避免直接测量线路的危险。电流互感器是升压(降流)变压器,它 是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二 次侧接测量仪表、继电保护等。

  

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
武汉鄂电电力试验设备有限公司
2011-09-19 · TA获得超过3002个赞
知道小有建树答主
回答量:2785
采纳率:100%
帮助的人:486万
展开全部
使用注意事项
  电流互感器 - 使用注意事项电流互感器运行时,副边不允许开路。因为一旦开路,原边电流均成为励磁电流,使磁通和副边电压大大超过正常值而危及人身和设备安全。因此,电流互感器副边回路中不许接熔断器,也不允许在运行时未经旁路就拆下电流表、继电器等设备。

  电流互感器运行时,副边不允许开路。原因如下:
  1.电流互感器一次被测电流磁势I1N1在铁芯产生磁通Φ1
  2.电流互感器二次测量仪表电流磁势I2N2在铁芯产生磁通Φ2
  3.电流互感器铁芯合磁通: Φ = Φ1 + Φ2
  4.因为Φ1.Φ2方向相反,大小相等,互相抵消,所以 Φ = 0
  5.若二次开路,即 I2 = 0 ,则:Φ = Φ1,电流互感器铁芯磁通很强,饱和,铁心发热,烧坏绝缘,产生漏电
  6.若二次开路,即 I2 = 0 ,则:Φ = Φ1,Φ在电流互感器二次线圈N2中产生很高的感生电势e,在电流互感器二次线圈两端形成高压,危及操作人员生命安全
  7.电流互感器二次线圈一端接地,就是为了防止高压危险而采取的保护措施
  因此,电流互感器副边回路中不许接熔断器,也不允许在运行时未经旁路就拆下电流表、继电器等设备。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式