零线和地线相通是怎么回事
零线在变压器端是直接接地的,所以它与地线相通。
漏电断路器只接入火线和零线,其工作原理为测量剩余电流,即正常时全部电流在火线至零线中流过,通俗地可认为,从火线进多少,从零线出多少,其漏出电流为零。
若出现漏电,部分电流从电器外壳流入大地,火线与零线通路中电流不平衡,其差值超过设定值(家庭用一般30mA),漏电开关即会跳闸。
零线(N):主要应用于工作回路,从变压器中性点接地后引出主干线。
地线(PE): 不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。(从变压器中性点接地后引出主干线并每间隔20-30米重复接地)。
扩展资料:
在 TN-S 供电系统中,一般情况下居民用电负载是不相同的,即三相负载不平衡,三相变压器一般采用Y-YN0 接线,变压器的三相绕组的中性点接在一起,并且接地。
这条线引出来就是零线(N),零线的干线部分也叫中线,中线保证了三相不平衡负载每一相的电压相等,都等于220V,故中线上,不许安装保险丝或开关。
这三相四线(U、V、W、N)从配电房来到民用建筑,每一幢建筑物正常的情况下都要有符合国家技术标准的接地装置,从接地装置拉出来的线就是地线(PE)。
一般在建筑物的一楼,地线和从配电房过来的零线,合二为一地连接在一起,然后又一分为二变为零线和地线提供给大楼的每一个单元,这样做的目的是让中线(零线的干线部分)重复接地,提高系统的接零保护水平,减轻故障时的触电危险。
按国家标准要求零线用蓝色的外皮而地线是用黄绿双色线的外皮。
综上所述零线就是变压器的中性点接地所拉出来的线,而地线就是建筑物接地装置所拉出来的线。
正常情况下,零线的干线部分将通过较小的不平衡电流,但每一相零线所通过的电流和这一相火线所通过的电流是相等的,而地线是没有任何电流通过的,和地线相连接的电气设备金属外壳在正常运行时不带电位。零线和地线不可以对调,如果对调漏电保护开关将会动作,切断电源。
参考资料:百度百科——地线
参考资料:百度百科——零线
2023-06-12 广告
漏电断路器只接入火线和零线,其工作原理为测量剩余电流,即正常时全部电流在火线至零线中流过,通俗地可认为,从火线进多少,从零线出多少,其漏出电流为零。若出现漏电,部分电流从电器外壳流入大地,火线与零线通路中电流不平衡,其差值超过设定值(家庭用一般30mA),漏电开关即会跳闸。
这样的话就不能装漏电保护了,还有为什么要这样接通而不是从新制作条地线呢
谁说不能加装漏电保护?完全可以加装,零线与地线又不在漏电保护之后短接。