零线和地线接在一起会有什么弊端

有的屏柜地线和零线是接在一起的,这样的话会有什么样的影响呢?... 有的屏柜地线和零线是接在一起的,这样的话会有什么样的影响呢? 展开
 我来答
仉蕤锐恺
2020-07-11 · TA获得超过4355个赞
知道大有可为答主
回答量:3276
采纳率:34%
帮助的人:214万
展开全部
一、影响:零线和地线接在一起会对人身安全和设备安全产生极大危害,安全隐患极大。是绝对不允许使用的接线方式。
二、分析:地线是接在用电器外壳上的安全保护线,正常时地线不参与线路的工作。只有出现电器对外壳短路故障时,地线泄放电器外壳所带的电压,保证外壳对地电压为0V。零线是用电器的用电回路,正常时火线电流经过用电器后,通过零线返回电源,即零线有电流流过,从而保证用电器正常工作。零线和地线接在的一起:当用电器发生对外壳短路故障时,由于地线和零线被接成一根线,电流会经过两条回路返回电源,一条是零线回路,一条是用电器→用电器外壳→地线→电源。而这时若零线断路,则地线上所有的设备外壳都是电流回路的参与者,一旦地线也断路或者接触不良,所有设备外壳都会带电,只要人体触碰到任意一台用电器外壳都会遭到电击,发生触电事故。
三、无地线线路的常见错误接法和解决办法常见错误接法:在没有地线的线路中,如老房子旧线路通常是一火一零两根线,错误而危险的把插座内的零线引到地线接线端。这时若零线断路,那么该插座所带用电器外壳将会带电,造成触电事故的安全隐患。解决办法:在进户线配电箱内加装2P漏电保护空气开关。一旦线路发生对地短路,漏保开关立即自动断电。
四、火线和零线不能区分的解决办法火线和零线不能有效区分时,仅在线路终端,如插座,很难做出检测判断。必须到进户配电箱里进行区分操作,前提是配电箱内的零线和地线已经区分出来了。安全区分法:断开电闸,验电无电。在任意一个插座的火线和其余两根线中的任意一根线之间接一个白炽灯,用万用表在配电箱里测量火线与其它两根线的电阻,有电阻值得就是与灯泡接的线,阻值无穷大的就是悬空的线,根据这两根线在配电箱里是什么线就可以判断出插座里的零线或地线了。专业人员检测:断开电闸,把配电箱里的零线和地线从进线公共端拆下,断开与进户线的连接。在插座上用上述第2条方法接好灯泡,合上电闸,用电笔测量哪根线有电,有电的那一根线就是与灯泡连接的未知电线,其余判断方法同上。
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
朋友,零线不可以当地线用,地线也不可以当零线用。简单是说。零线是由变压器中性点引出的中性线,照明电就必须使用这根零线加一根火线才能够产生20伏的电压。而地线是在地下挖个坑埋入一些铁块,用导线连接出地面,作为电气设备外壳或者线路漏电保护用的。... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
宗山幽居
高赞答主

推荐于2017-10-06 · 觉得我说的对那就多多点赞
知道大有可为答主
回答量:4544
采纳率:0%
帮助的人:1221万
展开全部
你想的回路问题是对的 但不仅仅为了回路 分几点说吧
一 咱做耐压试验做的是设备对地的耐压情况,所以被试设备的外壳必须可靠接地
二 接地为了把被试设备不带电部分与大地可靠连接 也就是把他们的电位归0
三 零线代替地线最大的弊端是当这时候电源零线的工作地断开的话(就是变压器上的0线接地点)会产生星点漂移,你的电源电压最高可以成为380V
4屏接0易使工具带电使用旪产生短路伤人。
5变压器不地可使绕组击穿旪高压漏电伤人。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
45457549976764647576
2011-09-22 · TA获得超过5205个赞
知道大有可为答主
回答量:3960
采纳率:72%
帮助的人:2384万
展开全部
有可能会发生地线带电现象
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2011-09-22
展开全部
可能会使地线带电
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
rlgpugpw
2011-09-22 · 超过17用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:89
采纳率:0%
帮助的人:29万
展开全部
不符合技术规范。二楼回答的非常好!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)