如何实现WinCC Flexible 设置的参数掉电保持

现有系统CPU313C-2DP+TP177A,TP177A可设置几个参数给PLC(REAL型).现在每次掉电或重启时,TP177A的参数都丢失,请问高手们,怎么通过win... 现有系统CPU313C-2DP+TP177A,TP177A可设置几个参数给PLC(REAL型) .

现在每次掉电或重启时,TP177A的参数都丢失,请问高手们,怎么通过wincc flexible设置TP177A设置可实现下次开机时,TP177A的参数自动保持的?谢谢!!!
TP177A是通过给DB1.DBD0等这样的方式来给PLC赋值的
展开
 我来答
行空天
2011-09-28 · TA获得超过4万个赞
知道大有可为答主
回答量:4111
采纳率:50%
帮助的人:1850万
展开全部
TP177A是 不具备自动赋值功能,想实现保持,如竖盯果几个参数是固定的不需要修改的,就在PLC的OB100里赋值,或是DB数据块里初始值。
如果参数经常改动,就把DB1.DBD0等参数设置成掉电保持。313C的记不清是不是带存储卡的余唯和了,你查下CPU属性,按理说,DB数据山好块都是永久保存的。
可能出现你说的一掉电就丢失,你查下PLC里的OB100有没有对其初始化
匿名用户
2011-09-27
展开全部
是这样的 触摸屏连接设置里,波特率设定187.5KB,通信协议为MPI,站地址为1,目标PLC地址为2; PLC里通信端口波特郑悄率设定187.5KB,通信协议为MPI,站地址为2,下载到PLC,连接电脑和PLC通信激销电缆,点击喊铅渣“启动运行系统”按钮(在仿真运行的左侧边上。)
追问
尽管你的回答不知所谓,还是谢谢你
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hhhhhhhh58885
2011-09-28 · 超过22用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:79
采纳率:0%
帮助的人:34万
展开全部
1.可以采用配方
2.建议保持的DB块
3.采用M区
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询