PLC控制伺服回原点
用三菱FX系列PLC控制伺服电机、步进电机带动拖板作直线运动,例1:用的是步进电机,见旁边有三个感应器,前后的是限位用?,中间的是回原点时用的?例2:用的是伺服电机,见旁...
用三菱FX系列PLC控制伺服电机、步进电机带动拖板作直线运动,例1:用的是步进电机,见旁边有三个感应器,前后的是限位用?,中间的是回原点时用的?
例2:用的是伺服电机,见旁边有两个感应器,是前后限位的吗?还是其中一个是原点用的,另一个只是一个方向的限位?
例3:用的是也是伺服电机,仅有一个感应器,操作过是回原点时起作用的。这三台机都是同一种机型,做同样产品的,为什么有的用那么多感应器?而像例2所说的仅有前后限位两个感应器,那又是怎样实现会原点的了?是在编程里做好回原点的程序,不需外部原点检出开关的?还有回原点是的动作是先向原点方向移动,到达原点感应器处,亮了,又往回走少许然后停下来(回原点完成了)是什么意思?一定要这样子回原点吗
?这原点开关是必须要还是可以省略的? 展开
回原点根据 硬件有很多方法。比如三个反馈信号 可能是一个限位 一个零点接近 一个零点 如过是中间那个是原点的话 最后那个是限位 开始那个是原点接近信号 当运动到原点接近信号的时候 电机就减速 到原点信号停止 ,如过是两个信号,可能是没有限位, 如过是一个信号就是用一个信号做原点 没有原点接近信号,这些方法都可以实现功能,只不过三个信号的最可靠,伺服电机的原点不一定非得用外部输入信号,本身的z相也可以做原点输入,你说的回转回原点是一种寻原点的方式,不一定非得那么用,跟伺服的设置有关,比如是cw方向还是ccw方向,总之很多种方法,具体用哪种看条件和使用环境了。
展开全部
1.我写过像例1那样的伺服程序,2个限位的,中间一个原点。
2.第2个没有接触到,估计2个传感器是限位的,原位置应该是PLC程序里面控制吧。
3.回原位置过了传感器后很快有回来,这是在写的PLC程序控制,回原位置的方式,方向,速度,等都是程序控制的,具体看你怎么用,我一般都是等传感器亮了后再迅速返回。
2.第2个没有接触到,估计2个传感器是限位的,原位置应该是PLC程序里面控制吧。
3.回原位置过了传感器后很快有回来,这是在写的PLC程序控制,回原位置的方式,方向,速度,等都是程序控制的,具体看你怎么用,我一般都是等传感器亮了后再迅速返回。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2011-09-28
展开全部
碰到第一个开关减速,第二个开关反转,所以多用几个可以精确保证回零精度,当然可以用一个也行,把回零速度调慢一点
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询