500KVA的变压器需要多大的电容补偿

 我来答
满意请采纳哟
2015-10-22 · 知道合伙人教育行家
满意请采纳哟
知道合伙人教育行家
采纳数:30594 获赞数:373488
2010年本科毕业于安徽工业大学高分子材料与工程专业,并取得工科学士学位证书。

向TA提问 私信TA
展开全部
1、不能确定,补偿柜容量计算需要补偿前后的功率因数,才可计算。一般补偿前功率因数大致在0.7左右,补偿后达到0.9~0.95。
2、电力系统中的负载类型大部分属于感性负载,加上用电企业普遍广泛地使用电力电子设备,使电网功率因数较低。较低的功率因数降低了设备利用率,增加了供电投资,损害了电压质量,降低了设备使用寿命,大大增加了线路损耗。
3、电容器,通常简称其容纳电荷的本领为电容,用字母C表示。定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。英文名称:capacitor。电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路, 能量转换,控制等方面。定义2:电容器,任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一个电容器。
1173279841
2011-09-30 · TA获得超过598个赞
知道小有建树答主
回答量:222
采纳率:0%
帮助的人:60.3万
展开全部
一楼的不要误人子弟
变压器需要多大的无功补偿(电容补偿)是根据系统中负载的功率因数来的
若系统中的功率因数在0.8(一般照明用电的功率因数)左右,
按照计算公式Qc=P*(tancos-1φ1-tancos-1φ2)
来计算,得出补偿需要132Kvar
若采用电机等机械设备,功率因数可能会低一点,大约在0.7左右
计算得出补偿需要:267Kvar

因为功率因数控制器会自动投切,根本不可能发生向电网倒输无功的现象
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
卿晖泉7848
2011-09-29 · 超过28用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:108
采纳率:0%
帮助的人:61.6万
展开全部
150-200KVA足够了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
电力孺子牛
2011-09-29 · TA获得超过831个赞
知道小有建树答主
回答量:308
采纳率:0%
帮助的人:245万
展开全部
按配电变压器容量确定补偿容量
  配电变压器低压侧安装电容器时,应考虑以下原则:在轻负荷时,防止向10KV配电网倒送无功,以取得最大的节能效果,根据配变容量按下式计算:
  Qc=(0.10~0.15)Sn(Kvar)=0.15*500=75Kvar
  Sn——配变容量kVA
  总之,无功补偿设备的配置,应按照“全面规划,合理布局,分级补偿,就地平衡”的原则。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)