1000kva变压器需要多大电容补偿? 我来答 1个回答 #热议# 为什么说不要把裤子提到肚脐眼? 熊俊迈8b 2022-08-30 · TA获得超过1.7万个赞 知道大有可为答主 回答量:3万 采纳率:86% 帮助的人:2655万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 这要根据负载功率因数计算得出,按照0.7估算,补偿到0.95,需要约480KVar电容 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2009-03-15 1000kva变压器需要多大电容补偿 2011-01-24 1000KVA的变压器低压无功补偿电容器要多少容量 87 2010-12-22 1000Kva的变压器无功补偿时需要配置多少千乏的电容怎样计... 32 2019-04-03 10千伏千式变压器配置电容补偿器容量是多少? 1 2010-06-26 我公司所用变压器的容量1000KVA,需要配多大容量的电容进... 41 2012-05-17 何计算无功补偿配电柜中电容的的容量?变压器容量为1000KV... 13 2016-01-29 1000kva的变压器空载运行,需配多大的电容器? 2 2013-08-02 1000KVA的变压器电容柜配多大? 12 更多类似问题 > 为你推荐: