我公司所用变压器的容量1000KVA,需要配多大容量的电容进行无功补偿

按变压器的最大负荷来选择即可。请教高手... 按变压器的最大负荷来选择即可。请教高手 展开
 我来答
百度网友dc281c0
2010-06-18 · TA获得超过3352个赞
知道小有建树答主
回答量:908
采纳率:73%
帮助的人:241万
展开全部
严格来讲,这个量是要根据负载特性,现有功率因素等参数计算的,但现在无功补偿都是用的控制器控制其自动投功。因此在工程应用上一般会取变压器容量的20%-40%来给电容量补偿。具体投多少,控制器中的PLC会自动运算,所以装机电容量多点也是无所谓的。当然同容量时,电容组数多比少补得更准。
你单位按常规补约30%可,即350KVar
陈坚道
高粉答主

2010-06-18 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
变压器效率一般约0.8,负载功率因数平均在0.7附近,从0.7提高到0.95时,每KW功率需电容补偿量0.691KVar,需总电容补偿量:
Qc=1000×0.8×0.691≈553(KVar)

参考资料: 《简明实用电工手册》

本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
maoxuchen000
2015-09-08 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:3286
采纳率:78%
帮助的人:476万
展开全部
变压器效率一般约0.8,负载功率因数平均在0.7附近,从0.7提高到0.95时,每KW功率需电容补偿量0.691KVar。
需总电容补偿量:
Qc=1000×0.8×0.691≈553(KVar)
参考资料:《简明实用电工手册》。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
JYSSBK
2010-06-19 · TA获得超过4047个赞
知道小有建树答主
回答量:6322
采纳率:77%
帮助的人:1899万
展开全部
主要是你公司是生产什么设备,是电机多、还是日光灯多、还是电热丝多这里面是有区别的
一般是总容量的40%=1000*0.4=400KVar
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
L0W0E0I
2010-06-19 · TA获得超过677个赞
知道小有建树答主
回答量:370
采纳率:100%
帮助的人:204万
展开全部
看你们母线上的负荷性质,就你说的情况,你们应该属老站改造是吧,如果是这样,可以有确切的计算公式。
首先看一下你们的变压器出线侧的功率因数,在提出你们的目标功率因数,就可以算出来了。
如果有疑问,欢迎探讨。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)