1000KVA的变压器电容柜配多大?
5个回答
2013-07-18
展开全部
现在有卖现成的低压无功自动补偿装置。内配三相电容,最多可以带12路电容1000KVA的变压器,配300Kvar电容就够用了。使用每路30Kvar电容,10路就够了考虑电容长期自动投入、切除,缩短电容寿命,提高维护质量,最好备用一组。有疑问,找我
2013-07-18
展开全部
按《新编电工常用计算手册》数据。补偿前工厂自然功率因数大约==0.8。通过电容补偿把功率因数提高到0.95时,(补偿前功率因数0.8,补偿后功率因数0.95,查表得每1KW功率需补偿电容量为0.42kvar).1000*0.42=420kvar
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-07-18
展开全部
应根据负荷性质来确定,一般为总容量的20~30%。可在200~250KVAr范围内选择,如果是低压可选择自动补偿。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-07-18
展开全部
你最好和你们当地的电管部门沟通一下听听他们的意见,如果自己做你最好选择电容量达到500千乏,如果补偿不足电业部门会罚款的,你要勤观察多了可以切除一路,最好你设计成自动补偿电路,
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐于2020-01-22 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
1、应根据负荷性质来确定,一般为总容量的20~30%。可在200~250KVAr范围内选择,如果是低压可选择自动补偿。
2、电力系统中的负载类型大部分属于感性负载,加上用电企业普遍广泛地使用电力电子设备,使电网功率因数较低。较低的功率因数降低了设备利用率,增加了供电投资,损害了电压质量,降低了设备使用寿命,大大增加了线路损耗。
3、变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
