电渣压力焊实验合格判定标准
1、拉伸试验合格要求是:
(1)3个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于该牌号钢筋规定的抗拉强度;
(2)至少应有2个试件断于焊缝之外,并应呈延性断裂;
2、弯曲试验合格要求是:
(1)闪光对焊:HPB235、HRB335、HRB400钢筋接头弯心直径分别为2d、4d、5d,弯曲角均为90°,至少应有2个试件外侧未发生破裂;
(2)电弧焊、电渣压力焊没有弯曲试验要求
3、电渣压力焊接头外观检查结果应符合下列要求:
(1)四周焊包突出钢筋表面的高度不得小于4mm
(2)钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷
(3)接头处的弯折角度不得大于3°
(4)接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不能小于2mm 。
扩展资料:
操作流程
1、根据所选机型按附录的接线图接好线路。
2、根据待焊钢筋直径,参照出厂说明书提供的技术参数调整弧焊机电流至所需位置。
3、打开控制电源开关,观察电源指示灯是否正常。
4、用焊机机头的下夹具夹住固定的下钢筋,下钢筋端头伸在焊剂筒中偏下位置;对于齿轮式机头则将上夹具摇到距上止点15mm处,把待焊钢筋夹在上夹具上;对于杠杆式机头则是将杠杆置于水平位置,把待焊钢筋夹在上夹具上。
5、使上下钢筋端头顶住,并应接触良好,装上焊剂筒,底部放上合适的石棉防漏垫,将下部间隙堵严,关闭焊剂盒,将干燥的焊剂倒入筒中,以装满为止。
6、做好上述准备工作后,可以开始焊接。对于齿轮式机头,搬动机头控制盒上的按钮开关至焊接位置,这时接通焊接电源,立即摇动手柄,提升上钢筋2~4mm引燃电压,观察电压表,使电压稳定在25~45v之间;如电压偏低,反时针摇动手柄。
(1)如电压偏高,则顺时针摇动手柄,参考机头仪表盒上的数字时间显示,当各项技术参数符合要求时,迅速顺时针摇动手柄下送钢筋,并用力顶紧,同时置仪表盒上的按钮开关于“停止”位置,断掉焊机电源,至此一个接头焊接完毕。
(2)对于杠杆式机头,焊接时按下手把的控制开关,并轻轻按动手把引燃电弧使监视器指针在“电渣—电弧”位置,数字显示时间达到要求后,迅速抬起后把,使钢筋接口处产生一定压力,并同时释放控制开关,至此焊接过程结束。
7、焊口焊完后,隔2~3分钟,打开焊剂盒回收未熔焊剂。
参考资料来源:百度百科--电渣压力焊
一、电渣压力焊接头的质量验收(包括外观检查和强度试验):
1、电渣压力焊接头应逐个进行外观检查。当进行力学性能试验时,应从每批接头中随机切取
3个试件做拉伸试验,且应按下列规定抽取试件:
(1)在一般建(构)筑物中,应以300个同级别钢筋接头作为一批;
(2)在现浇钢筋混凝土多层结构中,应以每一楼层或施工区段中300个同级别钢筋接头作为一批,不足300个接头仍应作为一批。
2、电渣压力焊接头外观检查结果应符合下列要求:
(1)四周焊包均匀凸出钢筋表面的高度应大于或等于4mm;
(2)钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷;
(3)接头处的弯折角不大于4o;
(4)接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。
外观检查不合格的接头应切除重焊,或采取补强焊接措施。
3、电渣压力焊接头拉伸试验结果,3个试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度。
当试验结果有1个试件的抗拉强度低于规定值,应再取6个试件进行复检。复检结果,当仍有
1个试件的抗拉强度小于规定值,应确认该批接头为不合格。
正式焊接生产之前,采用与生产相同的钢筋和焊剂,制作3个抗拉试件,试验合后,才允许正式生产。
参考资料来源:百度百科——电渣压力焊
2.电渣压力焊接头的质量验收(包括外观检查和强度试验):
(1电渣压力焊接头应逐个进行外观检查。当进行力学性能试验时,应从每批接头中随机切取
3个试件做拉伸试验,且应按下列规定抽取试件:
1)在一般建(构)筑物中,应以300个同级别钢筋接头作为一批;
2)在现浇钢筋混凝土多层结构中,应以每一楼层或施工区段中300个同级别钢筋接头作为一批,
不足300个接头仍应作为一批。
(2)电渣压力焊接头外观检查结果应符合下列要求:
1)四周焊包均匀凸出钢筋表面的高度应大于或等于4mm;
2)钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷;
3)接头处的弯折角不大于4o;
4)接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。
外观检查不合格的接头应切除重焊,或采取补强焊接措施。
(3)电渣压力焊接头拉伸试验结果,3个试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度。
当试验结果有1个试件的抗拉强度低于规定值,应再取6个试件进行复检。复检结果,当仍有
1个试件的抗拉强度小于规定值,应确认该批接头为不合格。
我是说实验室的判定标准 比方说 16的三级钢拿去试拉,达到多少应力实验判定合格,就是试验室判定合格的依据是什么?
那我就不知道了,呵呵
当试验结果有1个试件的抗拉强度低于规定值,应再取6个试件进行复检。复检结果,当仍有
1个试件的抗拉强度小于规定值,应确认该批接头为不合格。
2\三级钢抗拉强度为540MPa,二级为抗拉强度455MPa