可燃气体探测器和有毒气体检测仪的安装高度是多少?

可燃气体探测器和有毒气体检测仪的安装高度是多少?如图上的这款... 可燃气体探测器和有毒气体检测仪的安装高度是多少?如图上的这款 展开
百度网友587ce3b139
2014-04-03 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:61
采纳率:0%
帮助的人:45.2万
展开全部
1.有害气体检测器宜安装在无冲击、无振动、无强电磁干扰的场所,且周围留有不小于0.3m的净空。
2.检测比空气重的有害气体时,检测器安装高度应高出地坪(或楼板面)0.3-0.6m。过低易造成水淋、溅的损害;过高则超出气体易于积聚的高度。(标准状态下,气体密度大于0.97kg/m3即认定比空气重)
3.检测比空气轻的有害气体时,检测器安装高度应高出释放源0.5-2m。且释放源水平距离适当减小至5m以内。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
深圳市纽福斯科技有限公司
2021-07-27 广告
红外可燃气体探测器可探测的气体有很多,配置不同的传感器所测量的气体不尽相同,可以实现对SO2、NO、CO2、CO、CH4、N2O、汽油、酒精等气体。 例如用非分散性红外(NDIR) 传感器 可探测碳氢类高浓度气体 、碳氢类可燃气体、 汽油 ... 点击进入详情页
本回答由深圳市纽福斯科技有限公司提供
we...4@126.com
2014-04-04
知道答主
回答量:52
采纳率:0%
帮助的人:13.5万
展开全部
根据气体的密度和侵害范围安装
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
仝利枋76
高粉答主

推荐于2018-04-01 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:2972
采纳率:97%
帮助的人:672万
展开全部
检测比空气重的可燃气体和/或有毒气体时,推荐的检(探)测器安装高度应高出地坪(或楼板面)0. 3~0.6m。过低易造成因雨水淋、溅,对检(探)测器的损害;过高则超出了比空气重的气体易于积聚的高度。
检测天然气、城市煤气等比空气轻的可燃气体或有毒气体时,推荐安装在高出释放源0.5-2m,且与释放源的水平距离小于5m。当检测指定部位的氢气泄漏时,检(探)测器宜安装于释放源周围及上方1m的范围内,太远则由于氢气的迅速扩散上升,起不到检测效果。
检测与空气分子量接近且易与空气混合的有毒气体如一氧化碳、氰化氢时,采用距释放源上下1米的范围内安装。有毒气体比空气稍轻时,安装于释放源的上方,有毒气体比空气稍重时,安装于释放源的下方,且距释放源的
水平距离不超过1米为宜。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式