红外可燃气体探测器可探测的气体有很多,配置不同的传感器所测量的气体不尽相同,可以实现对SO2、NO、CO2、CO、CH4、N2O、汽油、酒精等气体。 例如用非分散性红外(NDIR) 传感器 可探测碳氢类高浓度气体 、碳氢类可燃气体、 汽油 ...
点击进入详情页
本回答由深圳市纽福斯科技有限公司提供
展开全部
根据气体的密度和侵害范围安装
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
检测比空气重的可燃气体和/或有毒气体时,推荐的检(探)测器安装高度应高出地坪(或楼板面)0. 3~0.6m。过低易造成因雨水淋、溅,对检(探)测器的损害;过高则超出了比空气重的气体易于积聚的高度。
检测天然气、城市煤气等比空气轻的可燃气体或有毒气体时,推荐安装在高出释放源0.5-2m,且与释放源的水平距离小于5m。当检测指定部位的氢气泄漏时,检(探)测器宜安装于释放源周围及上方1m的范围内,太远则由于氢气的迅速扩散上升,起不到检测效果。
检测与空气分子量接近且易与空气混合的有毒气体如一氧化碳、氰化氢时,采用距释放源上下1米的范围内安装。有毒气体比空气稍轻时,安装于释放源的上方,有毒气体比空气稍重时,安装于释放源的下方,且距释放源的
水平距离不超过1米为宜。
