在家里独立式可燃气体探测器安装高度
3个回答
展开全部
根据GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》的相关规定,依据检测气体的密度及风向来确定可燃气体探测器的安装位置,但应避免将可燃气体探测器安装在空气流动过大的地方。
一般情况下,面积适中的室内空间,可依据保护半径均匀布点,即可燃气体探测器安装在离释放源距离7.5m以内或两只可燃气体探测器的水平距离在15m以内;面积过大或存在大量可通风部位的室内空间,应按室外情况布置可燃气体探测器。可燃气体探测器安装在室外时,应布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的上风侧,与释放源的距离不宜大于15m;可燃气体探测器布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的下风侧时,与释放源的距离不宜大于5m。
检测比空气重的气体时,可燃气体探测器安装高度应距地面0.3~0.6m;检测比空气轻的气体时,可燃气体探测器安装高度宜高出释放源0.5~2m。
说明:气体密度大于0.97kg/m3(标准状态下)即认为比空气重,气体密度小于0.97kg/m3(标准状态下)即认为比空气轻。
2015-08-20 · 知道合伙人教育行家
关注

展开全部
如果家里用的是天燃气,安装在气源或可能泄漏位置的上方。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
由于天然气比空气轻,一旦泄漏后,就会飘在厨房的顶部,因此,安装天然气泄漏报警器必须安装在距厨房顶30cm以内,并且距离燃气使用的部位比较近,最好是正上方。
液化石油气比空气重,报警器要求安装在距地面30cm以内。这样才能有效地发挥出报警器的作用
归纳燃气报警器安装在距燃气具或燃气源水平距离4米以内,2米以外的室内墙面上;根据探测燃气类型,选择安装的上下位置:液化石油气(P):距地面0.3米以内。人工煤气(C)、天然气(N):距天花板0.3米以内。
参考资料http://www.lxqiti.com/shownews1.php?id=308&cid=23
液化石油气比空气重,报警器要求安装在距地面30cm以内。这样才能有效地发挥出报警器的作用
归纳燃气报警器安装在距燃气具或燃气源水平距离4米以内,2米以外的室内墙面上;根据探测燃气类型,选择安装的上下位置:液化石油气(P):距地面0.3米以内。人工煤气(C)、天然气(N):距天花板0.3米以内。