ups不间断电源无法工作
刚买了一台不间断电源,C6KS外接电池的,输入输出电池接上去可以直接运行,UPS没工作,单单接输入也没工作,想问下可能是什么问题,用万用表量一下,输入交流220,输出交流...
刚买了一台不间断电源,C6KS外接电池的,输入输出电池接上去可以直接运行,UPS没工作,单单接输入也没工作,想问下可能是什么问题,用万用表量一下,输入交流220,输出交流220,能说到底是什么问题吗,电池还是负载有问题,是不是不接电池UPS没办法工作
展开
3个回答
展开全部
UPS是后备式电源,平时工作它只起到一个通路作用,即电脑使用的是市电。 而在停电瞬间,UPS会切换到使用电池放电的模式。在这切换瞬间,电脑本身的电源是有一定的延迟能力的,延迟时间由电源本身的特性决定,取值可能是几十毫秒到几百毫秒,而UPS本身也是需要一定的时间进行切换的,同样的,不同产品其切换时间是不同的。 如果UPS切换时间相对较长,而电脑电源本身质量较差,延迟带载能力会比较短,这样就会造成在市电停电后,UPS还未切换到备用电源状态的时候电脑就已经无法正常供电了,这种情况就会造成电脑停电的情况。同时,其它原因也可能会造成UPS无法正常起作用:1. 电脑功率过大2. UPS或电脑电源较差3. UPS质量较差,在切换过程中对电脑有较大冲击
展开全部
UPS不间断电源有以下四种不同的工作方式:
1.正常运行方式——不断电系统的供电原理是当市电正常时,机器会将市电的交流电转换为直流电,而后对电池充电,以备电力中断时使用;这里跟各位强调的是不断电系统并不是停电时才会动作,像是遇到电压过低或过高、瞬间突波等,足以影响设备正常运转的电力品质时,不断电系统均会动作,提供设备稳定且干净的电力。
2.电池工作方式——一旦市电发生异常时,将储存于电池中的直流电转换为交流电,此时逆变器的输入改由电池组来供应,逆变器持续提供电力,供给负载继续使用,达到不断电的功能。
3.旁路运行方式——当在线式UPS超载、旁路命令(手动或自动)、逆变器过热或机器故障,UPS一般将逆变输出转为旁路输出,即由市电直接供电。由于旁路时,UPS输出频率相位需与市电频率相位相同,因而采用锁相同步技术确保UPS输出与市电同步。
4.旁路维护方式——当UPS进行检修时,通过手动旁路保证负载设备的正常供电,当维修操作完成后,重新启动UPS, UPS 转为正常运行。极低的维护率,MTTR为15万小时,极大地提高UPS不间断电源可用性。
附参照资料http://www.sxort.com/a/xinwenzhongxin/gongsixinwen/344.html
求采纳为满意回答。
没有接电池主机逆变器不会工作的,但是会走旁路。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询