感性负载是储能元件。
如继电器的线圈,在单片机IO口停止输出的时候,可能会有反向电动势从线圈向单片机IO口倒灌,轻则干扰单片机正常运行,重则可能会击穿单片机IO口。所以不能直接连接。
如何消除影响呢?
1)12伏继电器线圈两端要并联续流二极管,用来保护驱动该继电器的晶体管或驱动IC。
(2)继电器触点用来通、断220伏电磁阀等感性负载,在触点上并联一个RC吸收回路,有助于减小火花造成的电磁辐射,数值试验决定,不宜太大。电容的耐压要足够,且质优,否则反而要成为故障点。
交流220伏电磁阀是感性负载,但不需要,也不可以加“泄放二极管和滤波电容”等。
(3)继电器触点接220伏交流泵,同样不需要,也不可以加“泄放二极管和滤波电容”等。
主要是对单片机I/O口的影响,对1602的影响也是通过I/O间接实现的
