1602 液晶 我用1602液晶显示 ..单片机驱动继电器 继电器在来驱动 380的接触器

在通过接触器来带动380的电机,,,但是听别人说这样带动感性负载就会是液晶很容易破,,,不知道是真是假,,,诶,,,... 在通过接触器来带动380的电机,,,
但是听别人说这样带动感性负载就 会是液晶很容易破,,,不知道是真是假,,,诶,,,
展开
 我来答
edwards584521
2011-10-16 · 超过17用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:69
采纳率:0%
帮助的人:72.7万
展开全部
感性负载是储能元件。
如继电器的线圈,在单片机IO口停止输出的时候,可能会有反向电动势从线圈向单片机IO口倒灌,轻则干扰单片机正常运行,重则可能会击穿单片机IO口。所以不能直接连接。
如何消除影响呢?
1)12伏继电器线圈两端要并联续流二极管,用来保护驱动该继电器的晶体管或驱动IC。
(2)继电器触点用来通、断220伏电磁阀等感性负载,在触点上并联一个RC吸收回路,有助于减小火花造成的电磁辐射,数值试验决定,不宜太大。电容的耐压要足够,且质优,否则反而要成为故障点。
交流220伏电磁阀是感性负载,但不需要,也不可以加“泄放二极管和滤波电容”等。
(3)继电器触点接220伏交流泵,同样不需要,也不可以加“泄放二极管和滤波电容”等。
主要是对单片机I/O口的影响,对1602的影响也是通过I/O间接实现的
邵献sV
2011-10-16 · TA获得超过1584个赞
知道小有建树答主
回答量:468
采纳率:100%
帮助的人:190万
展开全部
不会损坏液晶,因为是两条路。注意在继电器的线圈上并联续流二极管,继电器在接交流接触器的触点上并联消火花RC网络。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
429433607
2011-10-16 · TA获得超过821个赞
知道小有建树答主
回答量:1402
采纳率:100%
帮助的人:731万
展开全部
用光偶将单片机和继电器隔开
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)