静止无功补偿与动态无功补偿区别

 我来答
伊莲夏荼
高粉答主

推荐于2019-08-12 · 每个回答都超有意思的
知道小有建树答主
回答量:999
采纳率:100%
帮助的人:57.1万
展开全部

1、控制原理不同

静止无功补偿器是利用控制晶闸管的导通角对无源电力元件进行控制或投切,而动态无功补偿器,是采用微处理器控制晶闸管投切调谐电容组进行全自动动态消谐无功补偿。

2、实时性不同

静止无功补偿,补偿电容器不随无功功率的波动实时跟踪投切,需要人为延时投切,一般延时在40s以上。

动态无功补偿,补偿电容器的投切要随负荷的无功功率变化实时投切,即进行实时跟踪补偿。

3、效果不同

动态无功补偿装置比静止无功补偿调节速度更快、运行范围更宽、吸收无功连续、谐波电流小、损耗低、所用电抗器和电容器容量及安装面积大为降低,在性能、响应速度、使用寿命等方面均优于前者。

参考资料来源:百度百科--静止无功补偿器

参考资料来源:百度百科--动态无功补偿

海川润泽
2024-02-02 广告
欢迎来电咨询:18650152006海川润泽振弦渗压计(型号: HC-SWY10)振弦渗压计是一种长期测量混凝土或地基内的孔隙(渗透)水压力,并可同步测量埋设点温度。适用于大坝工程安全监测、尾矿库工程安全监测、各类公路、桥梁、隧洞安全监测、... 点击进入详情页
本回答由海川润泽提供
百度网友2b62908
高粉答主

推荐于2019-09-25 · 说的都是干货,快来关注
知道小有建树答主
回答量:1758
采纳率:100%
帮助的人:92万
展开全部

静止无功补偿与动态无功补偿两者的区别如下:

1、控制投切原理不同

静止无功补偿是用接触器来控制电容器投切,而动态无功补偿是使用晶闸管模块控制电容投切。

2、实时性不同

静止无功补偿,补偿电容器不随无功功率的波动而实时跟踪投切,不但不实时投切,还要人为地延时投切,一般延时在40s以上。

动态无功补偿,补偿电容器的投切要紧随负荷的无功功率的变化,不失时机地投切电容器,即进行实时跟踪补偿。

3、效果不同

与静止无功补偿相比,动态无功补偿装置具有调节速度更快、运行范围更宽、吸收无功连续、谐波电流小、损耗低、所用电抗器和电容器容量及安装面积大为降低等优点。

后者在性能、响应速度、使用寿命等方面均大大优异于前者。

参考资料:百度百科-静止无功补偿器

参考资料:百度百科-动态无功补偿

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
dminglang
推荐于2018-03-26 · 超过12用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:30
采纳率:100%
帮助的人:21.3万
展开全部
这两个概念是针对不同的描述对象来提出的,不能进行比较。
静止无功补偿是就补偿装置工作方法和实现手段来说明的,主要是与以前的进相机补偿和部分接触器投切补偿方式进行区别,因为进相机是靠电机的旋转运动对电网中的无功、有功相角进行调节达到补偿的目的,还有部分就是通过接触器的频繁接触投切电容来进行补偿,他们的工作过程中存在着机械式的运动,目前所用的补偿方式一般不存在机械式的运动,所以称为静止无功补偿。
而动态无功补偿是从补偿效果来进行描述定义的,一般的补偿是有级的,也就是常用的补偿装置如电容,是按组来进行投切的,也就用电系统里产生的无功不会是你补偿的一样多,但是由于这种补偿已经将功率因数达到了例如0.95,已经很好了,够用了。但是有的负载,其工作时无功的变化量非常大,且速度非常快,可以达到毫秒级,如点焊机,一个工作周期才0.2秒左右,其间还有几十秒的半负荷及几十秒的停顿,而无功在工作时也是不规则的快速改变着。象这样的负载你用常用的无功补偿装置是无法进行的,只能用“动态”补偿:1、快速;2、实时性;也就是补偿速度一定要快;二是用电负载需要多少无功,补偿装置就补偿多少无功。用行业内的话就是动态补偿装置能够产生的无功是呈线性的。总体来说,动态无功补偿就是能够根据实际的无功需求快速进行补偿,也就是能够跟上网内需求的变化节奏,所以称之为动态无功补偿。
所以说来,这两个概念和名词是不可以放在一起比较的。
另外多说一句,动态无功补偿将成为无功补偿技术发展的最终选择,而动态无功补偿中的技术运用最合理的也将是静止无功发生器(SVG,国外称STATCOM)。这才是从无功的根本进行无功治理。 在国外该技术已经比较普及,国内现在拥有这种技术的公司比较少,多数是通过国外产品进行贴牌或者是虚假宣传出来的。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
奥特电器深圳
2011-10-18 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:4862
采纳率:86%
帮助的人:1448万
展开全部
呵呵
摘录我公司培训教材的内容,可能对你有用。

14. 静态补偿与动态补偿区别是什么?
动态补偿,是近几年发展起来是一类先进的补偿装置,静态补偿是相对于动态补偿来说的。
以前我们常见的补偿柜或者补偿箱,大多用接触器做电容的开关。因为接触器的反应慢,又要考虑电容器的放电时间,所以这类补偿装置的一个共同特点是投切间隔较长,最快也不过在5秒左右。
这样的速度,对于电焊机、行吊、锯木机,等等机器来说,就不能很好的补偿了。
为了解决这个问题,就采用了可控硅来做电容开关,可以将反应速度提高到毫秒,也就是可以跟踪负载的变化,级数先进的产品,几乎达到同步补偿的水平。这样的快速补偿装置,我们叫它“动态补偿”。
目前,国家对动态补偿的要求还比较低:
国家标准GB/T15576-2008《低压成套无功功率补偿装置》中“6•13”的规定:动态补偿的响应时间不大于1秒。
JB/T 10695-2007《低压无功功率动态补偿装置》中“6•12•8”的规定:动态补偿的响应时间不大于2秒。
因此,按目前的标准,动态补偿就是:对电网功率因数变化,能在2秒以内反应并投切的补偿装置。
早期动态的补偿装置,因工作时没有接触器动作,没有吸合或释放产生的巨大响声,所以又称静止补偿。(注意:静止、静态,是不一样的)
那么,响应时间长的传统补偿装置,比如5秒以上的,就是静态补偿了。
动态补偿的优点:反应快,补偿效果好,特别适用于负载波动剧烈的场合。动态补偿通常还有分补功能,可以对不平衡的负载做良好的补偿。
动态补偿的不足:价格高,可靠性还不够,自身耗能很大。在负载比较稳定的场合没有优势。
静态补偿的优点:技术成熟,价格低廉,工作可靠,在一般场合补偿效果良好。所以使用很广泛。
静态补偿的不足:反应慢,对于负载波动大的设备无法补偿。静态补偿因成本限制,通常没有分补功能表。
特别指出:采用复合开关的补偿柜,不能算动态补偿,只能算静态补偿的改进产品,或者是介于动态补偿与静态补偿之间的改良产品。详见:第 “20、复合开关是什么开关?”赞同3
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
欧米戈
2011-10-17 · TA获得超过108个赞
知道答主
回答量:69
采纳率:0%
帮助的人:61.3万
展开全部
这两个概念不能作比较。静止(没有运动部件)是相对于旋转设备来说的,动态与静态(无功功率不可变化)是相对应的。 比如静止无功补偿装置SVC可以起到动态无功补偿的作用。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(6)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式