电力系统低压侧电压为400V,但实际生活中为什么是380V
4个回答
展开全部
这是2个不同的概念:
400V对电力变供电企业内来说的,它是行业内人说的近似相电压值(也就是380V)。
380V是民用和部分工业用电的相电压,对民用电来说是高电压。是一个具体值。
一个是近似数值,一个是具体数值,但实际上它们是同一个电压。
我们常见的220V电压是单相电压,是我国家用规定电压数值。但这个数值在一条线路中也不全是一样等同的,在离变压器的近处电压会有240V左右的电压,而线路最远的用户家电压可能只有198V左右的电压,但这都是属于正常的电压。考虑了线路损耗后,规定线路电压离变压器远近允许可以有220V(±10%)的电压变化。
380V是额定电压等级,一般规定用户电压偏差为正负5%,而线路压降大约为10%,所以电源供出的电压比额定电压高5%,而末端负载的电压可以保证在额定电压的95%以上。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
变压器输出的额定电压是400V/230V,考虑到线路压降及变压器带负荷后自身压降,用户端的额定电压是380V/220V。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
由于考虑到变压器内阻与线路电阻的影响,所以留有一些电压余量。在近变压器的地方,电压就可能高于380伏特,在远离变压器的地方,电压可能低于380伏特。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?