西门子6RA70直流调速器主给定值用模拟量控制
西门子6RA70直流调速器主给定值用模拟量控制模拟量输出正接调速器端子4,负接端子1.模拟量输出10伏给调速器,但调速器给定值显示只有70%,问需要继续增大电压还是调速器...
西门子6RA70直流调速器主给定值用模拟量控制模拟量输出正接调速器端子4,负接端子1.模拟量输出10伏给调速器,但调速器给定值显示只有70%,问需要继续增大电压还是调速器需要设置?
展开
展开全部
答:西门子6RA70直流调速器主给定值用模拟量控制,模拟量输出正接调速器端子4,负接端子1(与5为公共端).模拟量输出10伏已达到最大给定值,调速器显示只有70%,需要进行查找调速器的软件,参数号P701进行校对设置:这个参数确定了调速器模拟量输入端,输入量的相对于一个10V 输入电压(或
电流输入)所生成的百分数的值。重新校对P701的数值,使模拟量输出达到100%.就OK.
电流输入)所生成的百分数的值。重新校对P701的数值,使模拟量输出达到100%.就OK.
更多追问追答
追问
模拟量1和五也需要短接吗?我打电话给西门子公司,他们说要接45,说我接错了
追答
接4、5肯定是正确的,我的用户手册是2005版本的,1、5是有连线的。