
在10kv进线柜安装功率因数表怎样安装(二次电压100v)怎样接线,请哪位大虾帮忙解决谢谢!
1个回答
展开全部
不知道你说的功率表是什么类型。以我们使用SST-330和SST-300电力表为例,信号部分可以这样处理:
1.电压部分。从PT来的100V电压,经熔断器后,按A B C 的顺序接入电力表。
2.电流部分。从CT来的5A或1A的信号,经电流端子后,取A C相电流,分别接入A C相的电流端子。
以上特别需要注意的是:相位千万不要接错,特别注意电流的极性。
另外,如果你用象SST3-WD-3这一类有功功率变送器,接线方式类似。都是去A C相电流和ABC三相电压。
1.电压部分。如果用指针式功率因数表,怎样接线?谢谢指导!
追答
指针式功率因数表,主要测得是单相功率因数的话,需要接入一相电压和一相电流(同一相)。注意的还是极性,否则测量就不对,查180度。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2019-11-12 广告
价格只是购买产品或服务过程中的一项指标,如果单纯只比较价格,其实考虑并不是那么周到。价格、质量、服务、口碑、是否合适自己的情况等都需要一起考虑。更多详尽准确的信息可以找北京森社电子有限公司。北京森社电子有限公司是专业设计、生产、销售(霍尔)...
点击进入详情页
本回答由北京森社电子提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询