总功率20千瓦用多大的三相电表,用多大的线?
广励
2024-11-20 广告
2024-11-20 广告
用6平方电缆,三相电承受能力27A。10千W。4平方电缆通常只能承受18A,7千W,是不够的。这个还要看你的负载是什么,一般,一平方的铜线可以流过4-6安的电流,铝线就要低一点,所以冲击负载就要选到6安,不经常后间歇时间长的要4安。。
广东...
点击进入详情页
本回答由广励 提供
展开全部
你好:
——★1、总功率20千瓦用多大的三相电表,用多大的线?
三相
20
KW
的负载,如果是电阻性负载,电流为:20000
W
÷
(1.732
×
380
V)=
30
A
,使用
6
平方的
BV
型塑铜线即可,穿管、暗敷设,安全载流量是
35
A
,满足需要。电度表可以选用
3
×
40
A
的直读表,方便。
——★2、总功率20千瓦用多大的三相电表,用多大的线?
如果三相
20
KW
的负载为电感性,如三相电动机,那么额定电流大约为
40
A
,穿管、暗敷设的
BV
型塑铜线,应该选用
1畅揣扳废殖肚帮莎爆极0
平方的,安全载流量是
60
A
。电度表可以选用
3
×
50
A
的直读表即可。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询