有点复杂,需要提供UPS的功率以及电池组的数量及单只电池的容量这些参数才能计算
举个例子:40KVA的UPS配了64只100AH电池(每组32只):延时是按2小时配的:
功率40000*功率因数0.8/直流电压(32只*12v)=83.33AH(每小时需要的电池AH数)
2组100AH电池并联就是200AH/83.33=2.4小时