不间断电源系统(UPS)的容量如何计算?

 我来答
傲瑶妆7992
推荐于2019-09-03 · TA获得超过169万个赞
知道顶级答主
回答量:62.6万
采纳率:52%
帮助的人:3.2亿
展开全部
对于使用者来说,怎样去配置长延时UPS电池容量是一个必须了解的问题,
放电电流的大小与电池的实际容量关系颇大,蓄电池的放电时间定义为:当蓄
电池以规定的放电电流进行恒流放电时,蓄电池的端电压下降到所允许的临界
电压(终了电压)时所经过的时间。比如12V24AH /20R Panasonic电池以0.4C放
电时,可提供使用的效率(容量)为73.3%,可放电2小时,而以7C放电时,可
提供使用的效率(容量)为4%,放电时间50秒。因此,要计算UPS电源的时间必
须先计算出放电电流,再通过查验厂家提供的放电时间表计算出准确时间。
计算放电电流的公式是:
放电电流=UPS容量(VA) 负载功率因素/(逆变器效率*UPS终止电压)
以山特10KVA为例:
?UPS容量:10KVA
?UPS输出功率因素:0.8
?UPS终止电压:单只电池终了电压×UPS电池组电池个数=10.5V×16只=168VDC
?逆变器效率:0.85
注意:电池的能量并非都能直接提供给负载,它还包含了把电池能量转换
为负载可使用的能量的转换效率,即逆变器效率。
?放电电流=10000VA*0.8/(0.85*168)V=56A
?查表
可查询不同AH的电池在同样放电电流下的使用时间,以求得自己所要求合
适容量的电池,在这里提出一点,以上我们的计算都是认为UPS为满负载,对
用户而言,重要的是了解在实际负载下UPS电源提供的实际使用时间,从经济
和实用的角度而言,了解自己的负载数量,计算一个实际放电电流再查表方是
正确做法。