两根3X185十1X95铜芯电缆并联,长度30米,可以输送约361KW(空气中敷设)或368KW(埋地敷设)。

计算过程:

1、查表确定载流量(以VV型铜电缆为例)

从上表可知,3x185+1x95平方毫米铜芯电缆的安全载流量是

空气中敷设---343A,两根并联的载流量是 343Ax2=686A;

埋地敷设---349A ,两根并联的载流量是 349Ax2=698A。

2、计算功率(假设功率因数为0.8)

空气中敷设:√3x380Vx686Ax0.8≈361KW;

埋地敷设 :√3x380Vx698Ax0.8≈368KW 。

由于电缆的截面积较粗,30米电缆长度较短,其电阻相对较小,所以电缆长度导致的电压降较小,可以忽略不计。