消防系统的电源线和信号线是否可以同一根管内敷设?

请回答者必须有根据,最好引用规范,第几条等... 请回答者必须有根据,最好引用规范,第几条等 展开
 我来答
海宁警正消防
推荐于2017-11-24
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:5.9万
展开全部
规范是分开敷设,防止干扰(具体条例记不清楚了,设计图纸上大部分也是设计分开)。但实际中不需要(多数施工没有分开):一、信号线肯定是用双绞线,其本身具备抗干扰能力;二、DC24V的电压所产生的干扰微乎其微,根本不足以干扰到信号线信号。重要的在于要敷设金属管道,并且不能和强电共用管道。
律凯凯0es
2021-07-21
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:473
展开全部

S+D可以共管,详见图集14X505-1,第72页。

图集

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
524665662
2012-07-20
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:3007
展开全部
GB50166-2007
3.2.4 火灾报警系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。