10kv变压器!工频耐压试验的泄流大概有多大?
3个回答
英诺科技
2023-06-13 广告
2023-06-13 广告
1、新的10kV油浸式变压器,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是40V,工频交流试验耐压是5 V。 2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:①、按户内要求为28kV,②、按户外要求是35kV。但比较多的干...
点击进入详情页
本回答由英诺科技提供
展开全部
工频耐压试验的泄流不确定,因为随试验仪器的不同、变压器的不同、变压器表面脏污程度的不同,泄漏电流都不相同。 泄漏电流不作为考核对象。
泄漏电流,主要是监视升压或加压过程中,电流是否有跳动、大幅度变化......通过电流验证变压器内部的情况。
泄漏电流,主要是监视升压或加压过程中,电流是否有跳动、大幅度变化......通过电流验证变压器内部的情况。
追问
这个我知道的! 主要是我们公司的设备很老了! 现在是我第一次负责这次工程! 所以心里有点虚! 能否给个大概泄流!
追答
呵呵 做工频耐压多费劲啊!N年前跟师傅们做过。
试验设备容量太大了,现单位干脆没买!我从不做,我只对变压器做直流耐压。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐于2016-06-24 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
10kv变压器工频耐压试验的泄流:
华北网2008规定试验电压固体有机绝缘为36kV 1min 纯瓷42kV 1min 如附带其他电气设备应按设备的最低电压来选择试验电压 。
GB2006 规定试验电压固体有机绝缘为33kV 1min 纯瓷42kV 1min 如附带其他电气设备应按设备的最低电压来选择试验电压 。
根据《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150-91 的规定,
10KV油浸变压器交流工频耐压试验标准为:出厂35kV,交接30kV;
10KV并联电抗器交流工频耐压试验标准为:出厂35kV,交接30kV;
10KV电压互感器交流工频耐压试验标准为:出厂30kV,交接27kV;
10KV断路器交流工频耐压试验标准为: 出厂30kV,交接27kV;
10KV电流互感器交流工频耐压试验标准为:出厂30kV,交接27kV;
10KV干式电抗器交流工频耐压试验标准为:出厂30kV,交接30kV;
10KV纯瓷或纯瓷充油套管交流工频耐压试验标准为:出厂30kV,交接30kV;
10KV固体有机绝缘套管工频耐压试验标准为:出厂30kV,交接27kV;
10KV支柱绝缘子交流工频耐压试验标准为:出厂42kV,交接42kV;
10KV隔离开关交流工频耐压试验标准为: 出厂42kV,交接42kV;
10KV干式变压器交流工频耐压试验标准为:出厂28kV,交接24kV;
如果开关柜需要总体打耐压,需要先弄清柜内的设备是什么,然后按柜内元件的最低耐压标准,作为总体耐压试验标准;如果开关柜的主体是柜壳及绝缘子,就按绝缘子的标准,打42kV既可;如果开关柜内部还有干式变压器,试验时没有拆除引线,一起打硬体耐压,出厂需要打28kV,交接需要打24kV;
当然交流耐压试验前,有些东西是必须要拆除引线的,如柜内的避雷器、过电压吸收装置,电压互感器的负荷、带电指示器等;
