下列选项中,自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级为中危险级I级的是( )
A.建筑高度为24m的旅馆B.建筑高度为25m的医院C.仅在走道设置闭式系统的办公楼D.舞台(葡萄架除外)...
A.建筑高度为24m的旅馆
B.建筑高度为25m的医院
C.仅在走道设置闭式系统的办公楼
D.舞台(葡萄架除外) 展开
B.建筑高度为25m的医院
C.仅在走道设置闭式系统的办公楼
D.舞台(葡萄架除外) 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B
根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017附录A,AC选项属于轻危险级,B选项属于中危险级I级,D选项属于中危险级II级。本题答案为B。