教材上说:过电流保护的动作电流是按照避开被保护设备的最大工作电流来整定的。
关于“大小”,过电流保护的长延时电流整定值是可能“小于”的“最大负荷电流”的。
这里的“最大负荷电流”,通常指大电机启动电流(短时,暂态),以及穿越型短路电流这一类“非故障”电流。关于“避开”,指的是被“允许”的“峰值电流时间”和“峰值电流幅值”。
以电子式三段继电保护为例,通过反时限(L)、定时限(S)、瞬动(I)曲线实现三段组合,通过定时限(S)段的合理设定、实现避让短时的峰值电流,避免保护误动作。
单位
电流的强弱用电流强度来描述,电流强度是单位时间内通过导体某一横截面的电荷量,简称电流,用I表示。
电流强度是标量,习惯上常将正电荷的运动方向规定为电流的方向。在导体中,电流的方向总是沿着电场方向从高电势处指向低电势处。在国际单位制中,电流强度的单位是安培(A),它是SI制中的七个基本单位之一。
一些常见的电流:电子手表 1.5μA~2μA,白炽灯泡 200mA,手机 100mA,空调 5A~10A,高压电 200A,闪电 20000A~200000A。
2023-06-12 广告
1.关于“大小”,过电流保护的长延时电流整定值是可能“小于”的“最大负荷电流”的!!
**这里的“最大负荷电流”,通常指大电机启动电流(短时,暂态),以及穿越型短路电流这一类“非故障”电流。
2.关于“避开”,指的是被“允许”的“峰值电流时间”和“峰值电流幅值”。(见附图)
以电子式三段继电保护为例,通过反时限(L)、定时限(S)、瞬动(I)曲线实现三段组合,通过定时限(S)段的合理设定、实现避让短时的峰值电流,避免保护误动作。
3.补充说明:
1)过电流保护不仅用于保护设备,也可能用于保护线路。
2)通常“最大工作电流”是指最大稳态工作电流。教材中“最大工作电流”应指最大暂态工作电流...这种描述方式比较少用
3)百度文库,搜一下《关于断路器脱扣特性曲线解析及应用》,或有裨益。