图示(1)过电流保护1—4 的动作时限;(2)保护1—4 中哪些应装设方向元件以保证选择性?其规律是什么? 124

图示的双端电源网络中,各断路器均装有过电流保护,试确定:(1)过电流保护1—4的动作时限;(2)保护1—4中哪些应装设方向元件以保证选择性?其规律是什么?... 图示的双端电源网络中,各断路器均装有过电流保护,试确定:(1)过电流保护1—4 的动作时限;(2)保护1—4 中哪些应装设方向元件以保证选择性?其规律是什么? 展开
 我来答
hans827
2021-12-30 · TA获得超过6137个赞
知道大有可为答主
回答量:3936
采纳率:91%
帮助的人:1599万
展开全部

动作时限请看图,保护3应装设方向元件,规律是:接于同一变电站母线的各电源线路的过电流保护,时限大者(至少一个Δt)可不装设方向元件;时限小者应装设方向元件;时限相等者(时限差在一个Δt内),都应装设方向元件。