三菱PLC有什么指令让PLC暂停输出

当x1输入时候PLC暂停,当输入X2时恢复所有输出,尝试过setM8034,但是rstm8034后set输出能恢复,脉冲输出和其他输出恢复不了... 当x1输入时候PLC暂停,当输入X2时恢复所有输出,尝试过set M8034,但是rst m8034后set输出能恢复,脉冲输出和其他输出恢复不了 展开
 我来答
宽以待富裕财4
2015-06-08 · 知道合伙人教育行家
宽以待富裕财4
知道合伙人教育行家
采纳数:577 获赞数:46118
毕业于兰州大学,具有扎实的专业知识能力,热爱生活,热心教育事业,兴趣广泛,具有相关经验。

向TA提问 私信TA
展开全部
  原程序
……
M1 Q1
---------- 1 1 ----------------------------- ( )

M2 Q2
---------- 1 1 --------------1/1 -------------- ( )

M2 M0 Q2
---------- 1 1 --------------1/1 -------------- ( )
Mn M0 Qn
---------- 1 1 --------------1/1 -------------- ( )
……
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
s0410211214
2011-11-06 · TA获得超过306个赞
知道小有建树答主
回答量:414
采纳率:0%
帮助的人:249万
展开全部
用个计时器延时就可以啦
追问
不能用计时器做,因为x2输入时间不确定
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
1069364493
2011-11-06
知道答主
回答量:22
采纳率:0%
帮助的人:2.9万
展开全部
用主控指令控制所有输出即可
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
篪洲
2011-11-17
知道答主
回答量:11
采纳率:0%
帮助的人:1.8万
展开全部
你想是保持数据吗?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
儒雅还委婉的小百花4533
推荐于2017-10-11 · TA获得超过2673个赞
知道小有建树答主
回答量:1585
采纳率:0%
帮助的人:692万
展开全部
原程序
……
M1 Q1
