一台Y,d11和一台D,y11连接的三相变压器能否并联运行,为什么?

 我来答
念妙春0kX
2011-11-07 · TA获得超过169个赞
知道答主
回答量:63
采纳率:0%
帮助的人:39.9万
展开全部
变压器并联运行的定义:

变压器的并联运行,是指变压器的原绕组都接在某一电压等级的公共母线上,而各变压器的副绕组也都接在另一电压等级的公共母线上,共同向负载供电的运行方式。

要达到上述理想的并联状态,并联运行的变压器必须具备以下三个条件:
1、各变压器的原边额定电压要相等,各副边额定电压也要相等,即变比要相等;
2、各变压器副边线电势对原边线电势的相位差应相等,即连接组要相同;
3、各变压器的阻抗电压标么值应相等,短路阻抗角应相等。
dabs2022
2011-11-07 · TA获得超过119个赞
知道答主
回答量:75
采纳率:100%
帮助的人:44.7万
展开全部
不能 连接组别不相同 并联运行的 话会产生环流
追问
不是都是11吗?
追答
哦 对不起 回答错了 应该组别是相通的  相同的话且满足其他并联条件 是可以并联运行的!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
安庆地痞
推荐于2017-10-04 · 知道合伙人教育行家
安庆地痞
知道合伙人教育行家
采纳数:2707 获赞数:17189
1986年安徽工学院工业电气自动化专业毕业,工学学士,专业从事电力变压器研究开发30年,高级工程师。

向TA提问 私信TA
展开全部
变压器并联运行的定义:
变压器的并联运行时,它们的原、副绕组分别并联到原边和副边的公共母线上,共同向负载供电。
要达到上述理想的并联状态,并联运行的变压器必须具备以下三个条件:
1、各变压器的原边额定电压要相等,各副边额定电压也要相等,即变比要相等(要求误差不大于1%);
2、各变压器副边线电压对原边线电压的相位差应相等,即连接组标号要相同;
3、各变压器的阻抗电压标么值应相等(要求误差不大于10%)

所以只要满足上述1、3条,Yd11和Dy11的连接组标号是相同的,所以是可以并联的。
来自:求助得到的回答
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。