回弹法检测混凝土抗压强度标准差和推定值的计算方法 公式?
按《JGJ T 23-2001回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》的规定进行回弹强度计算。
当测区数少于10个时,按取最小值。
当测区强度值出现小于10.0MPa时,取<10.0MPa当测区数不少于10个或按批量检测时,按“平均值-1.645标准差”进行计算。
扩展资料:
标准:
GB50107《混凝土强度检验评定标准》规定:立方体抗压强度标准值系指对按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件,在28天龄期,用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中的一个值。混凝土强度代表值的确定,应符合下列规定:
1、当一组试件中强度的最大值和最小值与中间值之差均未超过中间值的15%时,取3个试件强度的算数平均值做为每组试件的强度代表值。
2、当一组试件中强度的最大值或最小值与中间值之差高于中间值的15%时,取中间值作为该组试件的强度代表值。
3、当一组试件中强度的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的15%时,该组试件的强度不应作为评定的依据。
参考资料来源:百度百科-混凝土立方体抗压强度标准值
2024-10-28 广告
计算测区强度平均值=各测区强度之和/测区个数
计算标准差=所有数的平方和减去平均值的平方乘以数的个数,所得结果除以数的个数减一,再把所得值开根号,得到的数就是这组数的标准差。
按批检验时,混凝土强度推定值=测区强度平均值-1.645标准差。
用一弹簧驱动的重锤,通过弹击杆(传力杆),弹击混凝土表面,并测出重锤被反弹回来的距离,以回弹值(反弹距离与弹簧初始长度之比)作为与强度相关的指标,来推定混凝土强度的一种方法。
由于测量在混凝土表面进行,所以应属于一种表面硬度法,是基于混凝土表面硬度和强度之间存在相关性而建立的一种检测方法。
扩展资料:
《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》( JG J/T23-2011)中规定:回弹法检测混凝土的龄期为7 d~1 000 d,不适用于表层及内部质量有明显差异或内部存在缺陷的混凝土构件和特种成型工艺制作的混凝土的检测,这大大限制了回弹法的检测范围。
另外,由于高强混凝土的强度基数较大,即使只有15% 的相对误差,其绝对误差也会很大而使检测结果失去意义。
回弹值是弹簧加载锤撞击混凝土表面回弹的刻盘读数。回弹仪应该在光滑表面上使用,最好是模制面。对于非模制面和不同的弹射角度,回弹值是不相同的,应该加以修正。此法实际上是测定混凝土表面的硬度。
虽然混凝土的硬度和强度之间并无确切的关系,但对相同的混凝土来说,通过试验可以确定该硬度和强度的经验关系。根据混凝土表面硬度确定强度的方法,还有钢球撞痕法和圆盘仪撞痕法。
参考资料来源:百度百科--回弹法
计算测区强度平均值=各测区强度之和/测区个数
计算标准差=所有数的平方和减去平均值的平方乘以数的个数,所得结果除以数的个数减一,再把所得值开根号,得到的数就是这组数的标准差。
按批检验时,混凝土强度推定值=测区强度平均值-1.645标准差。