展开全部

1. 电接点压力表有三根接线,一根是公用的,表针是可调的,可将一个表针调到0.4M,接低压启动控制继电器,另一个表针调到0.6M,接高压停止继电器,公用线是高低压控制的公用线。

电接点压力表220V接线图  上面的指针是上限,下面的指针是下限,中间的黑色指针指示是实际压力的数值。实际压力在上限之上时,与上限接通,与下限断开。实际压力在上下限之间时,公共端与上限,下限都断开。实际压力在下限之下时,公共端与下限接通,与上限断开, 电接点压力表就是控制上下限压力用的。光有电接点压力表是不够的,还要有控制泵的自动控制箱。

增加个中间继电器,电接点压力表上有1个高压点,一个中点,一个低压点,电流方向:火线进中点,经过低压点,到中间继电器1组触点的常闭点,到接触器线圈一端,继电器线圈另一端接零线。另选一组接触器上的常开触点,2端并联到压力表低压端与中点端。中间继电器的控制由火线进压力表中点,到高压点到中间继电器线圈一段,中间继电器线圈另一段接零线。

2.电气原理:   以控制压缩机电机为例:储气灌压力到达下限自动开启,到达上限自动停机。 控制过程如下:  在压力到达(或开机时低与)下限时,电接点压力表的活动触点(电源共公端)与下限触头接通,继电器J1动作并自锁, 其常开触头闭合驱动J3,电动机得电运转。   当压力到达上限时,活动触点与上限触头接通,继电器J2动作,其常闭触头断开,切断J1供电,其常开点断开,J3释放,电机停转。 如此往复,达到自动控制的目的。   

会飞的牛的工控生活
推荐于2017-12-15 · TA获得超过311个赞
知道小有建树答主
回答量:337
采纳率:33%
帮助的人:92.4万
展开全部

图是该接点压力表的接线图。

其实 最好能看接点压力表的说明书,每种的接法不同。

你要是用到控制回路里要有具体要求, 否则无法回答你。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
sysbetter
2011-11-14 · 知道合伙人教育行家
sysbetter
知道合伙人教育行家
采纳数:925 获赞数:3132
从2004年以来一直从事仪器仪表的安装选型,做方案的工作。

向TA提问 私信TA
展开全部

看图

云南希博特科技有限公司技术部

已赞过 已踩过<