照明负荷按其重要程度分为几级?它们对供电可靠性有哪些要求?
电力负荷按对供电可靠性的要求可分为一级负荷、二级负荷和三级负荷三类。一级负荷应由两个独立电源供电;二级负荷应由两回线路供电。
对供电的要求:一级负荷要求最严,应由两个独立电源供电,一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源。为保证对特别重要负荷的供电,禁止将其他负荷接入应急供电系统。常用的应急电源可有以下几种:独立于正常电源的发电机组、供电网络中有效地独立于正常电源的专门馈电线路、蓄电池。
照明的负荷计算是:算出通过配电系统各部分(支路、干线及配电箱等)的电流和功率,作为选择供电导线、开关设备等的依据,也作为校验电压损失的资料。照明负荷计算常在配电系统图已初步拟定后进行。用电设备所消耗的功率称为电力负荷。用电设备对供电的可靠性是分等级的,所以就对负荷进行了等级划分。
扩展资料
电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定(一级负荷):
1、中断供电将造身伤亡时。
2、中断供电将在、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。
3、中断供电将影响有重大、经济意义的用电单位的正常工作。例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。
参考资料来源:百度百科—电力负荷
参考资料来源:知网—怎样计算照明负荷
2023-06-12 广告
2015-11-25 · 知道合伙人教育行家
电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定:
一、符合下列情况之一时,应为一级负荷:
1、中断供电将造成人身伤亡时。
2、中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。
3、中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。
二、符合下列情况之一时,应为二级负荷:
1、中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。
2、中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。
三、不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。
一、符合下列情况之一时,应为一级负荷:
1.中断供电将造成人身伤亡时。
2.中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。
3.中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。
二、符合下列情况之一时,应为二级负荷:
1.中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。
2.中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。
三、不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。
你说的照明负荷也就是我们一般的家庭生活负荷,在电力紧张的情况下,首先要保证居民用电,没有级别之说
实际操作中,应急照明是一级负荷,需要加EPS或使用30MIN以上的蓄电灯具,
公共照明是二级负荷,需要双电源供电,所有的人员较多公共场合的照明可以参考这个来做。
普通的居民照明,办公照明,厂区照明是三级负荷,按正常处理即可。
对于有特殊规定的按规定处理
详细的规程可以参见照明设计手册