消防自动报警系统中哪些设备需要连接电源线,哪些是连接信号线的?

如烟感、温感、手动报警按钮、警铃、声光报警器、消防广播、水流指示器、排烟阀、送风阀、消火栓报警按钮等是与哪些线连接的... 如烟感、温感、手动报警按钮、警铃、声光报警器、消防广播、水流指示器、排烟阀、送风阀、消火栓报警按钮等是与哪些线连接的 展开
 我来答
一枚vs落叶
推荐于2018-09-17 · TA获得超过3126个赞
知道小有建树答主
回答量:510
采纳率:66%
帮助的人:179万
展开全部
你所说的这些设施
都要有24v电源,和信号线。
烟感、温感、手动报警 消火栓 它们是报警设备,它的24v和信号线是共用的。就是一要线下来接到主机上。主机内部自动处理的。

警铃、声光报警器、消防广播、水流指示器、排烟阀、送风阀;这些是联动设备;
就是消防主机,报警系统收到烟感、温感、手动报警 ,火警信号后;来判断哪个部位失火了,来联动以上相关设施;
警铃、声光报警器、消防广播、水流指示器、排烟阀、送风阀;这个型号和厂家不同,线的接法也不能一概而论。但原理都是一样的。
这些联动设备,警铃、声光报警器、消防广播、水流指示器、排烟阀、送风阀;这些设备是通过联动“模块”控制的,有信号线,和24v电源线。主机控制“模块”。模块在联接设备。
收到火警信号后,主机给模块一个联动信号,模块动作后,设备才能工作。
广州市双宝电子科技有限公司_
2024-11-19 广告
楼上的回答比较模糊,具体要看工程的设计图纸,信号线要分回路那是肯定的,一般产品电话挂一条回路通讯线是有限制的,电源线要视你工程的联动点有多少,如果多建议一组回路,一组电源线!应为在火警时,如果火警范围大,相应启动的联动设备比较多,直流电压会... 点击进入详情页
本回答由广州市双宝电子科技有限公司_提供
maple7911
2011-11-17 · TA获得超过3739个赞
知道小有建树答主
回答量:629
采纳率:100%
帮助的人:746万
展开全部
信号回路连接:烟感、温感、监视模块、控制模块

监视线路连接:手动报警按钮、水流指示器、消火栓报警按钮

控制线路连接:警铃、声光报警器、消防广播、排烟阀、送风阀

电源线连接:消防广播、排烟阀、送风阀
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
内心枯萎great
2012-07-05
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:1611
展开全部
烟感、温感有的是不要24V电源的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式